负荷估算中的照明和设备指标指的是电功率还是冷负荷?
xuke854
xuke854 Lv.8
2007年05月22日 08:56:46
来自于中央空调
只看楼主

请教一下,负荷估算表中通常会有照明及设备的单位指标,单位为W/M2,那么这个指标究竟指的是设备或者明的电功率还是指它们的冷负荷。附图,鸿业ACS负荷计算指标。

请教一下,负荷估算表中通常会有照明及设备的单位指标,单位为W/M2,那么这个指标究竟指的是设备或者明的电功率还是指它们的冷负荷。附图,鸿业ACS负荷计算指标。

1179795403794.JPG

免费打赏
xuke854
2007年05月23日 15:39:18
2楼
怎么没人回答呢?哎
回复
xuke854
2007年10月10日 09:54:31
3楼
是这个问题太简单,还是没人会呢?发了这么长时间都没有人回复。
回复
blackeye
2007年10月10日 10:13:27
4楼
我没用鸿业,但是按常规理解应该是配电负荷。冷负荷是要通过配电负荷来间接计算的,不会直接给出。
回复
flock
2009年05月22日 14:29:25
5楼
是负荷,不信你可以查一下计算表,灯光的负荷就是房间面积和这个指标的乘积