发电机功率1370KW功率因素0.8,能否象变压器一样通过提高功率因素来提高输出功率
国永
国永 Lv.2
2004年09月06日 10:04:34
来自于变压器
只看楼主

现有工程发电机1370KW,说明书上的功率因素0.8。本人第一次使用发电机。记得变压器如果功率因素从0.8提高到0.9其输出功率可提高。现不知发电机也是这样吗?请教高手。谢谢。

现有工程发电机1370KW,说明书上的功率因素0.8。本人第一次使用发电机。记得变压器如果功率因素从0.8提高到0.9其输出功率可提高。现不知发电机也是这样吗?请教高手。谢谢。
han2003
2004年09月06日 10:46:02
2楼
功率因数没法调吧??
回复
nlb
2004年09月06日 20:39:14
3楼
发电机铭牌上的功率因数是超前0.8,这是在额定激磁功率时的功率因数。减少激磁功率,可使功
率因数倒退到超前0.9,1.0(在这不是提高)。由于发电机少发了无功功率,所以定子电流相应
减小。但定子端电压相应降低,并降低发电机的工作稳定性。
回复
hhddjj20042002
2004年09月07日 22:13:04
4楼
不能
回复

相关推荐