哪位大师知道室内采暖总立管大于多少米时,需要考虑补偿?水平干管在自然补偿不能满足时,多少米需要设置热补偿?还有,补偿器是设置在两固定支架的中点吗?如果设有导向支架那它的具体位置应设在哪?谢谢了

哪位大师知道室内采暖总立管大于多少米时,需要考虑补偿?
水平干管在自然补偿不能满足时,多少米需要设置热补偿?
还有,补偿器是设置在两固定支架的中点吗?如果设有导向支架那它的具体位置应设在哪?
谢谢了
免费打赏
yangliying
2007年05月22日 12:29:37
2楼
有谁清楚,告诉我可以吧?
不会没人知道吧?
回复
yangliying
2007年05月22日 13:55:13
3楼
不是吧?真没人清楚呀?不是说暖通论坛中高手如云吗?
有哪位可以给我指点一下呢?急用呀!
回复
x395305426
2008年12月09日 15:45:39
4楼
DBJ41/T052----2003
6.2.3
大于25米需要考虑热补偿
不过要考虑你地域
我说的是在河南
回复