18.5KW的浅水泵可以直接启动吗?
xiaosanzhang
2007年05月21日 14:43:31
只看楼主

18.5KW的浅水泵可以直接启动吗?,我是新手,请大虾指教如何启动?

18.5KW的浅水泵可以直接启动吗?,我是新手,请大虾指教如何启动?
免费打赏
wangzongtao
2007年05月22日 15:45:58
22楼
可以直接启动,
回复
wszjsz_1976
2007年05月22日 17:40:20
23楼
可以直接启动但规范规定大于15KW的水泵不能直接启动,
回复
s.mingyi
2007年05月22日 19:27:50
24楼
Ip/Io小于等于3/4+变压器容量/4电机功率。如果符合以上公式可以启动。不过潜水泵最好不要直接启动,因为其转矩是变化的。
回复
gx_5269565
2007年05月22日 20:27:44
25楼
在那安的,我们厂22千瓦的也是直接启动(800的变压器)。
回复
banqiao14
2007年05月22日 21:26:02
26楼
完全可以直接启动(只要是电源的容量能满足)不要说是15KW的,就是160KW的也可以直接启动
回复
eyu1023
2007年05月22日 22:32:23
27楼
这似乎是个老问题了!只要变压器容量允许,直接启动一点问题也没有!我们160kW的都是直接启动,因为变压器容量允许!
回复
lixianzhonglove
2007年05月22日 22:43:03
28楼
原理上可以
但实际应用中绝对不赞成
试试变频器吧
回复
wgch64
2007年05月23日 00:24:51
29楼
直接启动时一瞬间启动电流很大 ,对电源有影响,也可能会损害控制回路,并且会影响浅水泵使用寿命。
回复
chshchy
2007年05月23日 09:17:38
30楼
在变压器容量允许的条件下,一 般30KW以下的都可以直接启动
回复
shuijinglanlan
2007年05月23日 09:32:24
31楼
绝对可以
回复