1600KVA变压器,高压侧电缆选型问题。
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2012年10月06日 19:50:13
来自于变压器
只看楼主

10/0.4KV-1600KVA变压器,据开闭所距离0.5Km,直埋电缆,怎么选截面?考虑因素有哪些?先谢了。

10/0.4KV-1600KVA变压器,据开闭所距离0.5Km,直埋电缆,怎么选截面?考虑因素有哪些?先谢了。
免费打赏
pan87277793
2012年10月08日 14:36:12
12楼
广州供电局规定2000kVA以下容量的 用ZR-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2

[ 本帖最后由 pan87277793 于 2012-10-8 14:37 编辑 ]
回复
spd2011
2015年08月10日 17:50:52
13楼
不错学习了!