1600KVA变压器,高压侧电缆选型问题。
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2012年10月06日 19:50:13
来自于变压器
只看楼主

10/0.4KV-1600KVA变压器,据开闭所距离0.5Km,直埋电缆,怎么选截面?考虑因素有哪些?先谢了。

10/0.4KV-1600KVA变压器,据开闭所距离0.5Km,直埋电缆,怎么选截面?考虑因素有哪些?先谢了。
免费打赏
ywwain
2012年10月06日 20:44:54
2楼
等高手来解答。。。。
回复
hanzhg54
2012年10月06日 20:46:59
3楼
热稳定不好算,电力公司一般用3*120,是否可行。
回复
qsy0
2012年10月06日 22:05:11
4楼
高压电源电缆通常按经济电流密度选好,再校验热稳定、线路压降。。。
经济电流密度:不同计算负荷年利用小时,不同电价差别不小,俺一般按1平方1A框一个。
热稳定:开闭所装了电流速断保护的话,最大运行方式下短路电流不大于31.5kA选YJV22电缆截面不小于70,不大于40kA截面不小于95。
回复
hanzhg54
2012年10月06日 22:13:14
5楼

谢谢。
这么说选3*120没有问题。
回复
lingxuct
2012年10月07日 12:05:11
6楼
光知道变压器的容量和电缆长度是不足以计算电缆规格大小的,因为选择高压电缆的计算是:

电缆末端短路电流大于所接电源侧母线进线过流保护定值!
为什么要这样计算?因为,出线断路器保护拒动时,进线断路器的过流保护是出线断路器的“远后备保护”!如果电缆选小了,电缆短路时出线断路器拒动,且远后备保护无法动作,那会使高压系统大面积低电压,整根电缆烧毁为止!!!
回复
xpmhs
2012年10月07日 15:11:44
7楼
如果是采用熔断器保护,电缆截面可以按载流量选择!
回复
hanzhg54
2012年10月07日 20:37:01
8楼

这个好。
回复
hanzhg54
2012年10月07日 20:39:11
9楼
可不可以把出线柜短路器定值整定成电缆载流量的2倍。时间1秒。
回复
dlizhengang
2012年10月07日 22:38:52
10楼
不小于3*70mm2就行。
回复
z1986zj
2012年10月08日 09:51:59
11楼
1600KVA 低压侧电流约容量的1.5倍,2400A,高压侧为0.06倍的低压侧电流,144A
直卖的话 0.7米深,上下铺沙砖,地面做标识。选铠装电缆,现在一般都用阻燃型的,ZR-YJV22-8.7/10KV 3*70mm2
回复