最近两个星期一直在做低压柜子的测试工作。 主要是大电流测试和shineider的acb的miclogic6.0a、str53ue塑壳断路器模块的测试,还有电子表的rs485通讯是否正常。澳门的工程,全部近100台柜子,摆都摆满了。用的shneider的ACB和mccb。按客户要求大电流测试主要是检测互感器误差和多功能电子表的。此工程很多塑壳断路器出线,几乎每个acb进线和mccb出线都有一个多功能电子表(以色列的satec牌子)。用的家伙:一个大电流发生器,一台测485的笔记本,一台施耐德的miclogic和str53ue模块的专用测试箱。很郁闷,大电流发生器最高发生4000a,电压6v,不是三相的发生器,而是单相的。所以只能一相一相的测,一次在用3200A的电流测试完一相后把发生器的输出换到另一相的时候,一个铜排师傅碰到了发生器的输出排上,温度高,把胳膊烫了个泡。晕! 进度慢啊。脚都站疼了。全部测试报告都nnd填了一尺多高。累。 但是这工程nnd要求高,甲方亲自来了个老头,我们测试的时候大部分时间站在我们旁边,看的仔细。
再附上表的软件和表的说明书。 有兴趣的朋友可以下载之研究下。 用笔记本测试之。 一条485转232的通讯线,232这端接电脑。 在表上设置好协议和通信属性,直接用此软件和表沟通。 曾经看见一位牛人搞vb编socomec(法国塑高美)的电力仪表(DRIS AP)的windows下界面,他才是牛人啊! 搞供配电设备能搞到这个程度,真是屌人,自叹不如。
软件第一分卷:
回复
13楼
第二分卷
回复
14楼
第三分卷
回复
15楼
SATEC 数字电力仪表 pm130 使用说明
回复
16楼
看看呢.顺便学习学习
回复
17楼
楼主所说的组态方法也是一般的常用方法了,我只是见过许继做监控组态的过程.
我自己做过CC-LINK通讯而且只是把数据做输出,他们做后台做综保的单位做组态监控都是轻车熟路了.485协议的通讯系统我都没做过呢,呵呵,都是提供端口别人做.还没实战经验呢?
弱弱的问一句,你们通入大电流后那表怎么个显示法啊?
回复
18楼
我们公司做奥运项目都没这么做实验.通讯包括进线联络的四遥,出线的3遥不过到是也没事.
我曾经见过有事的.为了确认是表的问题我可是费了一番辛苦.
那表显示的值不但不对,而且还是负值,当时现场都怀疑是接线错误,我是坚决否认是接线错了,我还特意拿三个灯泡,作实验,后来发现是表的接线端子内部排列不对,还有更新鲜的问题那就不是一句两句能说清的了.总之通讯系统的故障要是想最终落实问题的根源是比较不容易查到的.
回复
19楼
回复
20楼
那表显示的项目你可以自己调节的(你想看什么参数,你就调出这一项目就行了)其实所有牌子的电力参数测量仪表都具备一些常用的测量项目。例如:相电压,线电压,有功消耗,无功消耗,谐波电压和电流分析,功率因数,三相电压和电流波形频谱(需在电脑上看见),电源频率等,其中最重要的功能是可以组网便于集中监控,这也是某些工程用它们的重要原因。
而现在我们大部分常规配电柜采用的42L6 ,6L2 ,99T1等常规表计,也满足了普通工厂企业、房地产、公共事业单位、的要求。本人觉得这些常规表计的优点就是比较直观,能直观看出负荷的波动情况,若是用在电机回路,由于这些常规表计的随动性很好,能够很好的反映电机的带负荷的波动工况。因此在一段时间内,还不会被淘汰。 但是在要求需要集中管理的地方,用电子表是最好的选择。
哈哈 随便谈谈。见笑了。
回复
21楼
我相信这是双方约定好的,否则超出合同范围,又是这么辛苦的工作,是没有人肯做的
回复