分享 这些天忙低压柜测试啊 最累的几天
vbn
vbn Lv.7
2007年05月20日 17:52:05
只看楼主

最近两个星期一直在做低压柜子的测试工作。 主要是大电流测试和shineider的acb的miclogic6.0a、str53ue塑壳断路器模块的测试,还有电子表的rs485通讯是否正常。澳门的工程,全部近100台柜子,摆都摆满了。用的shneider的ACB和mccb。按客户要求大电流测试主要是检测互感器误差和多功能电子表的。此工程很多塑壳断路器出线,几乎每个acb进线和mccb出线都有一个多功能电子表(以色列的satec牌子)。用的家伙:一个大电流发生器,一台测485的笔记本,一台施耐德的miclogic和str53ue模块的专用测试箱。很郁闷,大电流发生器最高发生4000a,电压6v,不是三相的发生器,而是单相的。所以只能一相一相的测,一次在用3200A的电流测试完一相后把发生器的输出换到另一相的时候,一个铜排师傅碰到了发生器的输出排上,温度高,把胳膊烫了个泡。晕! 进度慢啊。脚都站疼了。全部测试报告都nnd填了一尺多高。累。 但是这工程nnd要求高,甲方亲自来了个老头,我们测试的时候大部分时间站在我们旁边,看的仔细。

2007年05月20日 22:31:29
2楼
辛苦啦.... 俺们新人天天都这样呢...
回复
wysh
2007年05月21日 17:19:48
3楼
有现场图片吗?
回复
vbn
2007年05月21日 18:58:51
4楼
正好没有相机啊。不好意思。
回复
jyzhang328
2007年05月21日 21:48:35
5楼
甲方够严谨的
不过严谨好,这就是负责!
回复
anhuihfyl
2007年05月22日 10:16:28
6楼
呵呵!辛苦呀!
回复
xin20019
2007年05月22日 11:05:10
7楼
成套厂去测别人的ACB是不是多余
回复
vbn
2007年05月22日 19:44:21
8楼
我就是觉得去测schneider的micrologic和str53ue简直是脱裤子放屁--多此一举啊。但是甲方就是要求。没办法啊。
回复
s13683529017
2007年05月23日 13:45:15
9楼
严谨啊.
那你们怎么做短路啊
回复
wangmx556
2007年05月23日 19:27:18
10楼
干电的就是这样的,设备买来要做试验,看着你们做试验.说明人家很敬业.也很负责.是很好的精神.你应该学习.也是我们应该 学习的.现在我们的好多企业员工没有这样的敬业精神.事业我们的国家发展的很慢.我们要是全这样敬业.我们的国家企业生产的设备会更好.
回复
vbn
2007年05月23日 20:27:07
11楼
其实不是严格意义的短路实验。 那个大电流实验就是只要去测试互感器和电子表是否正常的。其实一般互感器是没有什么问题的,只要供应商渠道正常。所以只能说这单工程甲方要求高。


附上达姆兄要问的问题的简单原理图:
回复

相关推荐

APP内打开