求教:35KV小变电所10KV母线电压极不平衡问题
wentu7512
wentu7512 Lv.2
2012年10月04日 18:13:42
只看楼主

各位大虾,小弟这有一个35KV的小的厂用变电所,两条进线,两台主变,两段10KV母线,日常运行时1条进线运行,1条备用,35KV母联并列,10KV母联分列,该变电所所带负荷均为厂内高压电机及厂用变压器,无线路出线,无补偿电容,近期站内10KVI段母线相电压突变为5.9KV;7.4KV;6.0KV,III母电压正常,10KV母联合闸后I母电压正常,III母相电压B相突变为7.4KV,其余两项正常,母线PT并列运行后,母线相电压变为6.0KV;6.5KV;5.9KV,断开母联I段母线恢复不正常,III段恢复正常,这是什么毛病呢?我们检查过变压器及母线PT均无问题,求高人指点!

各位大虾,小弟这有一个35KV的小的厂用变电所,两条进线,两台主变,两段10KV母线,日常运行时1条进线运行,1条备用,35KV母联并列,10KV母联分列,该变电所所带负荷均为厂内高压电机及厂用变压器,无线路出线,无补偿电容,近期站内10KVI段母线相电压突变为5.9KV;7.4KV;6.0KV,III母电压正常,10KV母联合闸后I母电压正常,III母相电压B相突变为7.4KV,其余两项正常,母线PT并列运行后,母线相电压变为6.0KV;6.5KV;5.9KV,断开母联I段母线恢复不正常,III段恢复正常,这是什么毛病呢?我们检查过变压器及母线PT均无问题,求高人指点!
xzz1975
2012年10月09日 19:52:28
12楼
还有可能缺相
回复
pzswk
2012年10月10日 10:52:24
13楼
缺相不会吧 应该是谐振引起的
回复
永无止境
2012年10月16日 10:16:19
14楼
5楼的意见,一看就是实用主义。学习一下。
回复
xughou
2012年10月18日 17:41:57
15楼
谐振,多投几条线路或多断几条线路就可以了。
回复
sdkdzyg
2012年10月19日 20:32:09
16楼
楼主说的变压器10KV侧应该是三角形接线,由于三角形引出线没有实际中性点,然后pt谐振引起电压偏移,带上负载以后就可以消除!
回复
dqf756936594
2012年10月22日 14:01:18
17楼
应该是谐振造成的,带一路负载试一试,顺便看看消谐振装置的数据
回复
roy41331
2012年10月22日 16:33:42
18楼
学习了
回复
loujinpu
2012年10月23日 16:51:26
19楼
从题目看是否二次回路的问题,10千伏的一次电压实际没这么低
回复
恋恋风尘
2012年10月24日 15:59:00
20楼
PT一次中性点装了消谐器,(负载小的母线电压)使中性点偏移。
回复

相关推荐

APP内打开