各位大虾,小弟这有一个35KV的小的厂用变电所,两条进线,两台主变,两段10KV母线,日常运行时1条进线运行,1条备用,35KV母联并列,10KV母联分列,该变电所所带负荷均为厂内高压电机及厂用变压器,无线路出线,无补偿电容,近期站内10KVI段母线相电压突变为5.9KV;7.4KV;6.0KV,III母电压正常,10KV母联合闸后I母电压正常,III母相电压B相突变为7.4KV,其余两项正常,母线PT并列运行后,母线相电压变为6.0KV;6.5KV;5.9KV,断开母联I段母线恢复不正常,III段恢复正常,这是什么毛病呢?我们检查过变压器及母线PT均无问题,求高人指点!
各位大虾,小弟这有一个35KV的小的厂用变电所,两条进线,两台主变,两段10KV母线,日常运行时1条进线运行,1条备用,35KV母联并列,10KV母联分列,该变电所所带负荷均为厂内高压电机及厂用变压器,无线路出线,无补偿电容,近期站内10KVI段母线相电压突变为5.9KV;7.4KV;6.0KV,III母电压正常,10KV母联合闸后I母电压正常,III母相电压B相突变为7.4KV,其余两项正常,母线PT并列运行后,母线相电压变为6.0KV;6.5KV;5.9KV,断开母联I段母线恢复不正常,III段恢复正常,这是什么毛病呢?我们检查过变压器及母线PT均无问题,求高人指点!
12楼
还有可能缺相
回复
13楼
缺相不会吧 应该是谐振引起的
回复
14楼
5楼的意见,一看就是实用主义。学习一下。
回复
15楼
谐振,多投几条线路或多断几条线路就可以了。
回复
16楼
楼主说的变压器10KV侧应该是三角形接线,由于三角形引出线没有实际中性点,然后pt谐振引起电压偏移,带上负载以后就可以消除!
回复
17楼
应该是谐振造成的,带一路负载试一试,顺便看看消谐振装置的数据
回复
18楼
学习了
回复
19楼
从题目看是否二次回路的问题,10千伏的一次电压实际没这么低
回复
20楼
PT一次中性点装了消谐器,(负载小的母线电压)使中性点偏移。