各位大虾,小弟这有一个35KV的小的厂用变电所,两条进线,两台主变,两段10KV母线,日常运行时1条进线运行,1条备用,35KV母联并列,10KV母联分列,该变电所所带负荷均为厂内高压电机及厂用变压器,无线路出线,无补偿电容,近期站内10KVI段母线相电压突变为5.9KV;7.4KV;6.0KV,III母电压正常,10KV母联合闸后I母电压正常,III母相电压B相突变为7.4KV,其余两项正常,母线PT并列运行后,母线相电压变为6.0KV;6.5KV;5.9KV,断开母联I段母线恢复不正常,III段恢复正常,这是什么毛病呢?我们检查过变压器及母线PT均无问题,求高人指点!
各位大虾,小弟这有一个35KV的小的厂用变电所,两条进线,两台主变,两段10KV母线,日常运行时1条进线运行,1条备用,35KV母联并列,10KV母联分列,该变电所所带负荷均为厂内高压电机及厂用变压器,无线路出线,无补偿电容,近期站内10KVI段母线相电压突变为5.9KV;7.4KV;6.0KV,III母电压正常,10KV母联合闸后I母电压正常,III母相电压B相突变为7.4KV,其余两项正常,母线PT并列运行后,母线相电压变为6.0KV;6.5KV;5.9KV,断开母联I段母线恢复不正常,III段恢复正常,这是什么毛病呢?我们检查过变压器及母线PT均无问题,求高人指点!
2楼
PT一次中性点装了消谐器,(负载小的母线电压)使中性点偏移。
回复
3楼
中性点确实装了消谐装置,但是为什么我们把消谐装置跨接后,电压不平衡却增大了呢?B相电压增到7.8,还请指点
回复
4楼
出线是空载时测得的吧?带上一路出线负荷就会好了。
回复
5楼
应该是谐振造成的影响,我们单位也是这样,现在我一般是带一路负载送电以避免谐振。
你可以试试在开口处安装一个40-100W电灯泡试试看。
最近才出现?抑或是最近才发现?如果是最近才突然出现的,建议查一查最后安装的可能影响系统正常运行的设备。
回复
6楼
路过学习了,希望高手指点
回复
7楼
判断谐振也可以通过依次断开出线开关来看电压是否能恢复正常。
回复
8楼
估计是谐振造成的,在开口三角处并个灯泡试下看。
回复
9楼
学习了,谢谢
回复
11楼
严重支持5楼意见!!!
“为什么我们把消谐装置跨接后,电压不平衡却增大了呢?”
没短接吧?如何跨接的,是停电后用短接线?
没人能在不停电情况下动电压互感器的一次线吧?!