现着手上一18层带地下室一层工程,地下室较深5.7,地质情况如下:(从地下室板底分布)第一层为粉细砂 Es=4MPa 3-4米 侧阻力为34KPa 标准值第二层为含砾中粗砂 (中密-密实) Es=13Mpa 10-13米 侧阻力为110KPa 端阻力为7000KPa 标准值第三层强风化角砾岩 Es=18Mpa 未揭穿 侧阻及端阻均是预应力管桩参数现甲方要求进行基础方案比较第一种采用管桩进入含砾中粗砂层,承载力提1300KN 左右 ,按理论计算要进入该层得有6米左右,问题在于采用怎样措施
第一层为粉细砂 Es=4MPa 3-4米 侧阻力为34KPa 标准值
第二层为含砾中粗砂 (中密-密实) Es=13Mpa 10-13米 侧阻力为110KPa 端阻力为7000KPa 标准值
第三层强风化角砾岩 Es=18Mpa 未揭穿
侧阻及端阻均是预应力管桩参数
现甲方要求进行基础方案比较
第一种采用管桩进入含砾中粗砂层,承载力提1300KN 左右 ,按理论计算要进入该层得有6米左右,问题在于采用怎样措施
才能保证打下去,既时锺击桩采用80锺能进入持力层6米吗?中粗砂能不能引孔,引孔的话会不会成不了孔
第二种钻孔桩,如果采用强风层做持力层,个人就的不妥,一为较软岩,二通长遇水软化,单桩承力也提不上来,除非进入中风化,那样报告深度就不够,造价也上来了
所以现甲方要求经济合理方案,比较偏向第一种方案,但我担心沉桩困难甚至打不下去
请各位大虾出谋划策谢谢