厂区控制室消防措施
大师兄湿了
2012年10月04日 00:54:48
只看楼主

请教下化工厂区控制室的消防措施有哪些?控制室能设计闭式自动喷水灭火系统吗?谢谢了

请教下化工厂区控制室的消防措施有哪些?控制室能设计闭式自动喷水灭火系统吗?谢谢了
免费打赏
yaqinge
2012年10月07日 09:14:03
2楼
化工厂的控制室一般不设置水喷淋,也不设置固定式气体灭火系统。详见:GB50160《石油化工企业设计防火规范》条文说明,
8.11.3 石油化工企业控制室、机柜间、变配电所与一般计算机房相比具有其特殊性,不要求设置固定自动气体灭火装置理由如下:
1 石油化工厂控制室24h有人值班,出现火情,值班人员能及时发现,尽快扑救。
2 各建筑物均按照国家有关规范要求设有火灾自动报警系统,如变配电所、机柜间和电缆夹层等空间发生火情,火灾探测系统能及时向24h有人值班的场所报警,使相关人员及时采取措施。
3 固定的气体灭火设施一旦启动,需要控制室内值班人员立 即撤离,可能导致装置控制系统因无人监护而瘫痪,引发二次火灾或造成更大事故。
4 本规范对控制室、机柜室、变配电所的建筑防火、平面布置、设备选用等均提出了明确的防火要求,加强了建筑物的自身安全性。

但是特大的企业可能要考虑!供参考!