你对混凝土无缝施工技术的看法
紫川秀
紫川秀 Lv.7
2004年09月05日 02:58:05
来自于建筑施工
只看楼主

通常在钢筋混凝土施工过程中,一般采用留置伸缩缝或后浇带等技术措施来处理较长混凝土结构在混凝土硬化过程中的变形。但对于有抗渗要求的结构,伸缩缝或后浇带的处理均较为复杂,且技术要求较高,容易形成质量隐患,混凝土无缝施工技术的应用能够较好地解决上述问题,大家有何观点??认为还需要在那些方面有技术性的突破??比如说温度应力方面?

通常在钢筋混凝土施工过程中,一般采用留置伸缩缝或后浇带等技术措施来处理较长混凝土结构在混凝土硬化过程中的变形。但对于有抗渗要求的结构,伸缩缝或后浇带的处理均较为复杂,且技术要求较高,容易形成质量隐患,混凝土无缝施工技术的应用能够较好地解决上述问题,大家有何观点??认为还需要在那些方面有技术性的突破??比如说温度应力方面?
suibing
2004年09月05日 10:55:00
2楼
能否说得更明确一些,因为我觉得,设伸缩缝或者其他缝,应为有缝施工,而加设后浇带等方式以
避免设缝时,已属无缝施工了
回复
joson1983
2004年09月14日 15:52:00
3楼
目前在大面积混凝土施工中要求达到无缝要求的目的的技术手段通常是设置后浇
带。设置伸缩缝应该也属于有缝的范畴。我在做南京奥林匹克体育中心预应力大
平台的毕业设计时,由我们学校(东南大学)预应力公司采取的措施就是采用设
置后浇带的办法,而且这种办法工程实践也多,已有一套较为可靠的理论和施工
方法。
回复
falconn
2004年09月14日 16:24:45
4楼
规范上对缝和后浇带的规定可是很严格的,能够具体介绍这种无缝施工吗?
回复
海阔天空0
2004年12月23日 16:20:46
5楼
关键是降低混凝土的干缩变形和早期水化热。后浇带也有不足,我认为,掺微膨胀剂是一个主要的发展方向;其次就是从材料的本质上入手,利用双掺技术等,降低干缩变形和早期水化热。
回复
sunweichao2002
2005年05月26日 22:08:00
6楼
确实有无缝混凝土施工技术吗?请指教
回复
leixu_tt
2005年05月30日 00:00:31
7楼
按我的施工经验接触到无缝施工有:1、留后浇带,2、什么都不留。至于砼方面主要是控制塌落度不能太大,但又碍着输送泵和钢筋密集的关系,我们在对大体积砼施工时塌落度一般控制在20~22左右(一般结构塌落度控制在16~18左右),浇注时要分层分片区,比如说我才施工的一个工程地下室底板长宽都有60m,可设计院就是不设后浇带,于是我要求将底板分成5个区进行分区浇注,每个分区底板间设止水钢片。(另外我还想说一下现在稍微有点名气的设计院就牛的很,毫不考虑施工难度,只要设计出来管你好不好施工都的按他的来,来现场就到会议室一坐看看图现场都不上,搞得我们这些技术负责人相当难做。)
至于是否加膨胀剂还得甲方老总说了算,毕竟甲方考虑最多的还是成本。同时我对砼这方面的新工艺接触不多,还请高手指点。
回复
chumy
2006年03月10日 10:25:16
8楼
这个问题很复杂,设计、材料、施工等因素都有非常大的影响,毕竟我们都不是专业而且全面的,所以只能发表个人的一些切实感受,我们施工的一个地库200m×150m大,不留后浇带,结果发生了裂缝渗漏。结果不能确定是那个环节出的问题。但是却被人当作成果发表了。这种现象很多,所以很难相信那种方法行。
回复

相关推荐

APP内打开