关于变压器缺相后的运行工况
xiaoxiaosky999
2007年05月19日 23:52:17
来自于变压器
只看楼主

变压器Dyn11(10Kv/400vv)高压侧缺相(C相)后变压器的运行工况,及高低压侧的相。线电压为多高。向各位请教了。

变压器Dyn11(10Kv/400vv)高压侧缺相(C相)后变压器的运行工况,及高低压侧的相。线电压为多高。
向各位请教了。
免费打赏
lwei010020
2007年05月20日 11:01:43
2楼
AC相是5770V BC相是5770V
回复
humingchen
2007年05月20日 18:54:46
3楼
线电压AC,BC相降低,但不为零.AB相电压正常.
相电压A 相5700,B相5700,C相零.
回复
xiaoxiaosky999
2007年05月20日 23:15:25
4楼
讨论的是变压器高压侧和低压侧的线电压和相电压及运行情况.


变压器高压侧缺相后是允许运行2小时左右.也要根据 实际情况的.


2.3楼说的不清楚.
回复
fxylh
2007年05月25日 16:42:33
5楼
高压侧 ab 10kv bc 5kv ac 5kv
低压侧 a 400v b 200v c 200v
不知对不,请各位大虾指教!
回复
sw-bob@co163
2007年05月26日 09:56:42
6楼
我认为2,3楼说的不对,6楼的正确.
C相断开后,10kV作为不接地系统,其实A,B相就可以看为是个单相的变压器,AC应为5kV,BC为5kV
回复
xiaoxiaosky999
2007年05月27日 00:54:15
7楼
能详细说说分析吗?
回复
ccc678
2007年06月26日 12:33:20
8楼
继续讨论,这个对实际很有用处的.........
回复
xiaoxiaosky999
2007年07月02日 10:48:34
9楼

也 就 是说C相当地,AB正常,BC,AC为相电压。
但实际我 这的 情况是,低压测正常运行电机,高压侧是 在PT二次量的。AB10Kv,BA,AC5.7KV
10KV外来线一路直接进了 油变,一路进10KV盘贵后在 引到干式变的。干式变400V测工作正常
回复
drifter86
2008年07月27日 19:41:52
10楼
高压侧一相断路,造成低压器两相电压为100多伏,一相正常220伏,不知怎么解答
回复
wherexyz
2008年07月28日 22:46:39
11楼
高压侧 Uab=10KV
由于缺C相 电机绕组对称
Uab将平均加在另外两相绕组上 Ubc=Uca=5KV
缺C相并不等于C相接地 故个人认为另外两相不会是10/1.73 KV
低压侧 Ua=220V,Ub=Uc=110V(近似)
所以Uac=190V,Ubc=190V,Uab=190v(相量计算)
回复

相关推荐

APP内打开