有个项目负荷1500KVA,最大不超过1600KVA,就是同时使用的负荷,都是重要负荷。我想两个2000KVA变压器的并联使用,领导想用2500KVA(一用一备)。大家看呢?
有个项目负荷1500KVA,最大不超过1600KVA,就是同时使用的负荷,都是重要负荷。
我想两个2000KVA变压器的并联使用,领导想用2500KVA(一用一备)。大家看呢?
72楼
互为备用 较好合适
回复
73楼
可以这样做:一台2000KVA带全部负荷,另一台备用,加装备用电源自投装置。
回复
74楼
我觉得用两台1600kVA的,每个呆一半的负荷,两台变压器所带的低压柜用联络柜连接,当一台出现问题时,另一台变压器带所有负荷。
回复
75楼
用电安全才是第一位的。一主一备很合理。
回复
76楼
一用一备太浪费了
-------但谁能保证给重要负荷供电的变压器自身及其供电高压柜永远不出问题!!!
一旦停电,必将损失惨重!!!
要保证重要负荷,必须多付出代价,备一台变压器很正常,一点也不浪费!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-10-13 18:47 编辑 ]
回复
77楼
既然是重要负荷,那么至少要二级负荷,双电源供电,所以用两个2000的比较合理哦
回复
78楼
学习。。以前没考虑过点电费的问题。其实是仁者见仁。看个人需要的是什么,。如果不差钱为了防止意外是一种情况。如果要省钱的话是一种情况。
回复
79楼
2000KVA热备好一点。双电源自动切换
回复
80楼
2台并联的代价好象也不低吧,从安全角度讲,并联时同期装置也贵吧。
回复
81楼
一起用 一起用
回复