两个变压器同时用还是一个用一个备?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2012年09月28日 19:20:44
来自于变压器
只看楼主

有个项目负荷1500KVA,最大不超过1600KVA,就是同时使用的负荷,都是重要负荷。我想两个2000KVA变压器的并联使用,领导想用2500KVA(一用一备)。大家看呢?

有个项目负荷1500KVA,最大不超过1600KVA,就是同时使用的负荷,都是重要负荷。
我想两个2000KVA变压器的并联使用,领导想用2500KVA(一用一备)。大家看呢?
免费打赏
xiao553106253
2012年10月09日 08:57:27
62楼
可以一用一备
回复
vigor8506
2012年10月09日 16:54:49
63楼
mark下 也有此疑惑!
回复
yu418644557
2012年10月10日 10:29:00
64楼
那是因为负载中有不能断电的设备。
回复
shaoliang_1981
2012年10月10日 11:03:34
65楼


支持这种做法!
回复
sydl18
2012年10月10日 14:01:16
66楼
变压器建议分两段单独运行,设自动备自投装置
回复
js49645409
2012年10月10日 14:34:28
67楼
一用一备太浪费了
回复
y370651986
2012年10月10日 15:05:25
68楼
有钱的话装个UPS就省事了
回复
loujinpu
2012年10月11日 16:51:34
69楼
国标不超过1600,实际使用中10千夫的6300KVA都有
回复
loujinpu
2012年10月11日 16:54:00
70楼
楼主说的项目总容量不超过1600KVA,用两台1000的并联就行,负荷率80%,最多1250的
回复
fengyasong123
2012年10月11日 17:17:25
71楼
其实你领导也是有道理的,虽然很多场所的变压器大都同时投运,但是我就遇到过一些生产系统、化工、煤炭系统的主变电所,其主变压器就是一用一备的,他们是宁愿浪费也要保证安全。
回复

相关推荐