有个项目负荷1500KVA,最大不超过1600KVA,就是同时使用的负荷,都是重要负荷。我想两个2000KVA变压器的并联使用,领导想用2500KVA(一用一备)。大家看呢?
有个项目负荷1500KVA,最大不超过1600KVA,就是同时使用的负荷,都是重要负荷。
我想两个2000KVA变压器的并联使用,领导想用2500KVA(一用一备)。大家看呢?
62楼
可以一用一备
回复
63楼
mark下 也有此疑惑!
回复
64楼
那是因为负载中有不能断电的设备。
回复
65楼
支持这种做法!
回复
66楼
变压器建议分两段单独运行,设自动备自投装置
回复
67楼
一用一备太浪费了
回复
68楼
有钱的话装个UPS就省事了
回复
69楼
国标不超过1600,实际使用中10千夫的6300KVA都有
回复
70楼
楼主说的项目总容量不超过1600KVA,用两台1000的并联就行,负荷率80%,最多1250的
回复
71楼
其实你领导也是有道理的,虽然很多场所的变压器大都同时投运,但是我就遇到过一些生产系统、化工、煤炭系统的主变电所,其主变压器就是一用一备的,他们是宁愿浪费也要保证安全。
回复