毕业设计真头痛,哪位大哥大姐能帮小妹一把啊??
minbird0
minbird0 Lv.2
2007年05月18日 10:45:38
来自于中央空调
只看楼主

小妹设计的是厦门市一栋五层办公楼(无地下室),进门是一二楼直通的门厅,左右各有若干间办公室,五层布局基本相同,四五层各有一活动室。小妹想请教的是:1.改建筑物没安排空调机房,这个问题该怎么解决?2.因为是办公大楼,小妹将其设计成风机盘管+新风系统,那,门厅那么大,是不是不应该安置盘管?那,用立式风柜行么?3.走廊和门厅属于人员流动型,新风可以设置成自然供给吧?那,算新风负荷是需要考虑进去么?

小妹设计的是厦门市一栋五层办公楼(无地下室),进门是一二楼直通的门厅,左右各有若干间办公室,五层布局基本相同,四五层各有一活动室。
小妹想请教的是:
1.改建筑物没安排空调机房,这个问题该怎么解决?
2.因为是办公大楼,小妹将其设计成风机盘管+新风系统,那,门厅那么大,是不是不应该安置盘管?那,用立式风柜行么?
3.走廊和门厅属于人员流动型,新风可以设置成自然供给吧?那,算新风负荷是需要考虑进去么?
4.新风机应该怎么分区?如果每层各一台,会不会太浪费了?如果共用一台,新风量将近10000 m3/h,新风负荷将近110 KW,新风机会不会负担不起啊?
暂时先请教这些问题了,小妹还没做到后面,到时有问题再请教,劳烦各位大哥大姐帮忙解答,小妹在这感激不尽。。。
免费打赏
hvac_2008
2007年05月18日 13:12:39
2楼
毕业设计才5层.........
回复
vincent_nk
2007年05月18日 13:34:40
3楼
1。放在吊顶内
2。可用热风幕
3。建议机械送风
4。建议每层一台
回复
minbird0
2007年05月18日 13:59:51
4楼
能不能说得详细一点啊?多谢了。。。
回复
wtkj88
2007年05月18日 15:10:26
5楼
支持三楼,并可提供部分产品
www.szwtkj.com
回复
blackeye
2007年05月18日 17:38:38
6楼
1)空调机房是指主机房还是末端机房?如果采用风冷主机,就不用主机房。末端的新风机也可以不用机房。其他需要机房的,就找建筑专业要,这是暖通设计师的权利。
2)门厅比较高大时,不要用风机盘管,建议用吊柜式空调机送风。3楼说“热风幕”是不是笔误?厦门通常都不做供暖的,风幕也只需要冷风。
3)门厅的新风可以按每人10m3/h计算,如果你这个门厅不大,常驻人员很少,那么不做新风也是可以的,毕竟大门经常开启,新风渗透很容易。走廊做不做新风,要看走廊宽不宽,有没有休息空间。如果走廊不宽,人员仅是经过,很少停留,则不考虑新风。
4)新风机肯定是一层一台2000风量的。只有迫不得已的情况下才考虑几层合用一个新风系统。
回复
shengqianxiang
2007年05月18日 19:08:09
7楼
1.新风机组装在吊顶里
2.门厅可以考虑用风机盘管侧送
3.走廊和门厅一般不考虑新风
4.每层一个新风机比较好
回复
zyb19820406
2007年05月19日 02:42:46
8楼
没有机房可在楼顶用风冷模块机组,楼上的两位已经说的很清楚了!
回复
torlon
2007年05月19日 08:41:29
9楼
同意NK的意见。不过门厅风盘可采用侧送。
回复
abbsmm
2007年05月19日 15:15:58
10楼
设计成风机盘管+新风系统:主机采用风冷,置于屋面,其他没啥区别。不知道每层有多少平米,新风机每层1台2000m3/h,好控制,利于节能(具体看风量及管线长度选择)。
回复
abbsmm
2007年05月19日 15:25:41
11楼
2.可用吊柜式风柜,节省空间。
3.新风可以设置成自然供给(一般不用,分体机时可用),新风负荷需要考虑进去。