近期施工单位反映在支座安装后,横桥向支座的临时固定装置影响到现浇箱梁底的挡块的浇筑,设计初步考虑在浇筑0号块时,先进行梁底挡块钢筋的预埋,暂不浇筑,在梁体体系转换之后,拆除支座的临时固定装置后,再对梁底挡块进行浇筑,但是后浇挡块如何很好的保证混凝土的密实度,会不会出现挡块与梁底脱离的现象?请教有相关施工经验的朋友,遇到这种情况是如何处理的?

近期施工单位反映在支座安装后,横桥向支座的临时固定装置影响到现浇箱梁底的挡块的浇筑,设计初步考虑在浇筑0号块时,先进行梁底挡块钢筋的预埋,暂不浇筑,在梁体体系转换之后,拆除支座的临时固定装置后,再对梁底挡块进行浇筑,但是后浇挡块如何很好的保证混凝土的密实度,会不会出现挡块与梁底脱离的现象?

请教有相关施工经验的朋友,遇到这种情况是如何处理的?
感觉自己萌萌的
2012年09月28日 15:53:43
2楼
估计只有采用自流平混凝土进行浇注,肯定是没有一起浇筑的整体性好!另外,对于这种情况还可以后期采用型钢结构以螺栓形式进行连接。
回复
东来东往007
2012年09月28日 16:05:31
3楼

同意楼上意见!梁底预埋钢板,模板拆除后用锚栓连接。我在施工单位的时候铁路现浇连续梁就是这样的
回复
yafeng1230
2012年09月29日 18:33:17
4楼
用钢板挡块,可以在梁底先预埋挡块钢板,拆除临时支座后,再将挡块下半部分进行螺栓锚固,不要破坏混凝土结构。
回复
sdbridge
2012年10月05日 13:25:17
5楼
可以啊
只是难以振捣质量不好保证
回复
hidou2008
2012年10月09日 14:54:22
6楼
最好还是一次性浇筑,实在不行就先留着预埋钢筋以后再用高强混凝土浇筑,挡块平时不参与工作,作用不大,只要保证预留钢筋尺寸到位强度满足就行了。要知道 钢筋不变形混凝土不会被压坏的
回复
chang880808
2012年10月13日 07:17:18
7楼
学习了啊
回复
heguozhu510
2012年10月13日 11:40:10
8楼
施工方面不是很懂,感觉肯定没有先浇筑好
回复
旭日东升
2012年10月13日 12:46:39
9楼

有点想不通,为什么临时支座会影响横向挡块?
临时支座是顺桥向设置的,至少是在梁底范围内,而挡块在梁底之外,怎么会影响?
其实挡块后浇先浇不是很重要问题,担心会有质量问题,只是操作者的细致程度如何问题。
回复
engineer_79
2012年10月13日 21:04:57
10楼
又是赤裸裸地拷贝桥头堡论坛的原帖!
原帖地址: http://www.bridgehead.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=46133