新风管上要装防火阀吗?
zhaolinli2008
2007年05月17日 16:57:18
来自于中央空调
只看楼主

今天看到一张图纸,屋面新风机组在向室内送风的新风管上装了70度的防火阀,请问有必要吗?

今天看到一张图纸,屋面新风机组在向室内送风的新风管上装了70度的防火阀,请问有必要吗?
kongtiaozhu3363
2007年05月17日 21:50:32
2楼
当然有用 可以防止火舌通过风管向别的地方蔓延
回复
a13152600172
2007年05月18日 03:08:06
3楼
这个你不知道需要的吗.
回复
wangzongli_163
2007年05月20日 09:43:43
4楼
如果在冬季停机状态下
没有阀阁开冷空气直接进入
表冷器不冻才怪。
回复
blackeye
2007年05月20日 10:46:20
5楼

4楼没看懂问题,你说的阀门跟楼主说的不是一个对象。
回复
wuss521
2007年06月12日 02:10:03
6楼
这里的防火阀是必须的。。。
回复
yinghuaairen88
2007年06月12日 10:52:07
7楼
我晕死,这里怎么全是菜鸟???
穿越防火墙的都要用放火阀。
查规范。。。
回复
农民不懂高压电
2007年06月12日 11:59:05
8楼

那你是老鸟咯?
回复
xiaofu4306
2007年06月12日 12:10:30
9楼
当然要撒~!送风管都得弄上
回复
superzhu0718
2007年06月12日 13:19:16
10楼
其实要不要装防火阀和风管的使用功能没有关系,而是和防火分区有关,高规要求,穿越防火分区的风管姚装防火阀,防止火势蔓延.
回复
ksfh123
2007年06月12日 14:34:34
11楼
10楼的答复是很正确的,看看规范就明白了!
回复

相关推荐