设计总说明、结构选型及构造要求:
hyt128
hyt128 Lv.7
2007年05月17日 13:42:20
只看楼主

论文简介: 1. 设计总说明、结构选型及构造要求: a、结构总说明中无使用荷载的要求:不利于控制装修及改造时的荷载,以致在改变用途后不知结构已超载。应在图纸上注明按国家规范及结构计算书选用荷载。 b、应注明结构设计的基准期:注明结构应负责任期限。(建筑结构可靠度设计统一标准) c、伸缩缝间距及宽度不符规定,后浇带间距及做法不正确:过窄,易碰撞;过大及做法不正确,易开裂。 d、对构造要求交待的不够全面细致:不注明意味随意作,造成施工随意性。

论文简介:

1. 设计总说明、结构选型及构造要求:
a、结构总说明中无使用荷载的要求:不利于控制装修及改造时的荷载,以致在改变用途后不知结构已超载。应在图纸上注明按国家规范及结构计算书选用荷载。
b、应注明结构设计的基准期:注明结构应负责任期限。(建筑结构可靠度设计统一标准)
c、伸缩缝间距及宽度不符规定,后浇带间距及做法不正确:过窄,易碰撞;过大及做法不正确,易开裂。
d、对构造要求交待的不够全面细致:不注明意味随意作,造成施工随意性。
e、在进行边设计边施工的工程项目设计时,对结构把握不当,或由于建筑方案变动及其他专业提供的资料不全,造成下部结构设计欠妥,不和规范要求。
f、承重墙、柱布置过密,造成浪费:参照成功工程经验,合理进行结构布置。如选用材料不当,不但造成浪费还有安全隐患。
g 、图纸上注明的钢筋搭接、锚固等构造要求不随混凝土强度等级变化而变化:通常高层建筑的混凝土结构强度等级下部较高而上部较低,如只采用单一的钢筋搭接及锚固长度,要么不符合规范规定,留有安全隐患,要么造成浪费。
2. 主体结构:
a、当采取钢筋混凝土结构时,结构抗震等级应符合规范要求。
b、不注意首层门窗洞口及地下室门墙洞的位置关系,以及首层门窗洞与管沟位置关系:人为造成小墙,使局部结构设计不符和规范要求,应核对上下洞口关系。
c、框架梁柱截面,剪力墙厚度,砖墙厚度一通到顶,造成浪费:应根据计算及构造要求确定各层结构构件的截面尺寸。当墙较薄时不注意选用较细的钢筋,会造成施工困难,不易保证质量。选用较细钢筋同时增加钢筋数量
d、梁柱布置不当,影响建筑美观:结合建筑房间空间的划分,合理进行结构布置。
e、注意验算小墙,特别是有阳台时的小墙的承载力。
f、复式住宅中由于楼层净高变化造成墙的高厚比的变化,致使此处墙厚不符和规范和规定:应根据墙的最大净高确定墙厚。
g、顶层退层之后外墙的做法不当:退层之后的外墙有可能不用承重墙而采用后砌非承重墙,若采取的措施不当,会造成后砌墙的开裂,应增加钢筋混凝土构造柱及水平混



附件名:20075171179380540844.zip

文件大小:44K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
qqqqqfrank
2008年01月14日 13:47:28
2楼
非常好!结构课作业有救了,谢谢楼主的文章
回复
q.iu
2008年01月31日 09:23:34
3楼
给我的毕业设计指导帮助太大了!!!希望楼主多提供这样的资料.代表大家先谢谢了!!!
回复
tumu08
2008年04月30日 17:13:28
4楼
非常棒的网站,非常感谢这里的前辈们,感谢所有慷慨的人们!
太重要太好的帖子了!!!
回复
roubeen
2008年10月10日 14:42:12
5楼
非常棒的网站,非常感谢这里的前辈们,tai bu rongyile 感谢所有慷慨的人们!
太重要太好的帖子了!!!
回复
wanglei0030
2008年10月11日 16:01:30
6楼
谢谢了,谢谢了,
见到这些东西真的很高兴
回复
chuhua911
2009年09月24日 12:09:07
7楼
支持一下!!下来参考一下吧!谢谢楼主:lol :lol
回复
yunzp
2009年09月24日 12:30:03
8楼
很有用的东西,支持.感谢楼主的提供
回复
chipren
2009年11月09日 09:57:21
9楼
楼主你得东西太好了
感谢你欧
回复

相关推荐

APP内打开