有一个施工现场水表安装时没有设直管段,而是用了两个弯头接到表前阀后,表是DN15的,表前阀前面是由DN50立管接出来的,表在使用7个月后出现爆裂.有谁能解答这个问题吗?谢谢!
有一个施工现场水表安装时没有设直管段,而是用了两个弯头接到表前阀后,表是DN15的,表前阀前面是由DN50立管接出来的,表在使用7个月后出现爆裂.有谁能解答这个问题吗?谢谢!
2楼
1、出现爆裂是水表的问题,或都是水管内压力太高超过了表的设计使用压力所致!
2、表前无直管段,只是会影响表的计量精度!
回复
3楼
谢谢!
但此处供水是市政管网压力为0.18Mpa,有可能有异常压力出现吗?请楼上的帮忙解答下??
回复
4楼
没有直管段,在管道弯头处,还会引起气蚀。
回复
5楼
表前要求安装的距离是多少,有没有相关的标准,那位大侠可以提供
回复
6楼
表前直管段大于等于50~60厘米!还望大家指正
回复
7楼
水表前后直线管段的最小长度,应符合水表的产品样本的规定,一般可按下列要求确定:
1、螺翼式水表的前端应有8~10倍水表公称直径的直管段;
2、其他类型水表前后,宜有不小于300mm的直管段。
回复
8楼
表爆了可能是表的质量问题,那么点压力不至于
回复
9楼
水表前直管段是指表与阀之间是直管段还是表与阀接在一起它们之前是直管段
回复
10楼
水表必须安装在管道的直线管段上,表前阀门与水表之间的直线管段的长度,不得小于水表口径的10倍,表后阀门与水表之间的直线管段的长度,不得小于水表口径的5倍,使用时建议阀门开度为最大。
回复