关于框架断路器及塑壳断路器的选型标准规范
jitiejun666
2012年09月27日 14:48:50
来自于断路器
只看楼主

各位大虾!兄弟偶现在遇到了一个问题,我们做了一个项目,整个MNS抽屉柜的总计算电流为138A,这个电流用塑壳完全可以了。但业主一直坚持用框架,个人认为完全没有必要。而且采用的两个框架在双电源切换装置的上端,长时间通电,双电源切换装置下端,加一个隔离开关。本人目前想问的就是从标准规范的角度上如何来劝导业主采用双电源切换装置下端加一个塑壳就可以了的这种方式。还请各位大虾帮忙!~~

2012年09月28日 09:21:55
12楼
有钱,可以用框架。
没有硬性规定,只是浪费而已。
回复
永无止境
2012年09月28日 10:31:58
13楼
大一点电流的用框架断路器吧
回复
红苹果
2012年09月28日 11:28:45
14楼
有钱人没办法,,钱多的烧的慌。。。这么点电流用框架。。。
回复
电工刀
2012年09月28日 11:46:53
15楼
满足保护要求就可以 无论框架还是塑壳
回复
teng1437
2012年09月28日 12:56:56
16楼
不关注具体怎么做,只恭喜遇上这么有钱的主,这年月,不容易!
回复
nbyjming
2012年09月28日 13:03:14
17楼
一楼说得对,只能这样解释
回复
anhuidiangong
2012年09月28日 13:19:03
18楼
有这么大人框架吗?
回复
saga2000cn
2012年09月28日 16:15:55
19楼
IEC 947-2 defines two categories of circuit breakers:
those of category A for which no short-circuit trip delay is provided. These are generally moulded case circuit breakers such as Compact NS. This requirement is not synonymous with on-discrimination on tripping.
those of category B for which, in order to achieve time discrimination, it is possible to delay tripping during short-circuit conditions with values lower than Icw. These are generally air circuit breakers (Masterpact type) and some of the higher rated moulded case circuit breakers
such as Compact C1251N.

如果是B类配合,短时耐受电流不够,必须用框架开关。
回复
qiao860102
2012年09月28日 16:57:48
20楼
回复
zhaomingfrancis
2012年09月28日 16:59:22
21楼
规范没强制规定,业主既然愿意花钱,你还给他省钱啊。真是好人啊
回复

相关推荐

APP内打开