关于框架断路器及塑壳断路器的选型标准规范
jitiejun666
2012年09月27日 14:48:50
来自于断路器
只看楼主

各位大虾!兄弟偶现在遇到了一个问题,我们做了一个项目,整个MNS抽屉柜的总计算电流为138A,这个电流用塑壳完全可以了。但业主一直坚持用框架,个人认为完全没有必要。而且采用的两个框架在双电源切换装置的上端,长时间通电,双电源切换装置下端,加一个隔离开关。本人目前想问的就是从标准规范的角度上如何来劝导业主采用双电源切换装置下端加一个塑壳就可以了的这种方式。还请各位大虾帮忙!~~

2012年09月28日 17:19:26
22楼
个人理解,塑壳可以,为何用框架?
回复
lnhldlwj
2012年09月28日 18:58:53
23楼
满足业主要求,是我等必须做的。
回复
zigj
2012年09月28日 19:18:06
24楼

我觉得19楼的同行说的有道理。确实有短时耐受电流的问题。19楼IEC标准引用的很好。
另外,大家要说服业主,要从技术的角度,有钱没钱不是我们考虑的问题。
ACB有最小额定电流400A的,可0.4-1范围整定,也就是说最小整定电流160A.保护138A的负载是没问题的。
实际上,我觉得,需要考虑的是上下级保护配合,即选择性的问题。

[ 本帖最后由 zigj 于 2012-9-28 19:19 编辑 ]
回复
dgshyjm
2012年09月29日 08:24:31
25楼
用塑壳可以了!!!
回复
小晓学徒
2012年09月29日 08:26:22
26楼
客户有时候根本不管专业方面的解释。就一味的想着贵的用着肯定好,这也没办法。
回复
zdx801222
2012年09月29日 10:58:14
27楼
太奢侈了。浪费空间,浪费金钱。
回复
zigj
2012年09月29日 14:36:57
28楼
大家应该从技术角度分析问题,请认真研究一下:IEC60927-2 或GB14048.2-2008
回复
hbxiangfadl
2012年09月29日 15:39:04
29楼
河北祥发电力器具有限公司 http://www.jueyuandeng.com/专供绝缘梯,绝缘凳,绝缘胶板,可移动绝缘升降平台,快装型绝缘手脚架。联系电话0311-87369078 手机18332473078 QQ2816217343
回复
无纤尘
2012年10月26日 09:31:37
30楼
有钱呐,没办法
回复
weiwei19870220
2012年10月26日 09:56:06
31楼

同意两位观点和看法。有钱没钱尽量不是我们考虑的问题。再没钱,也是在满足要求的前提下,可以适当降低档次
IEC标准国内有比较完整翻译版本没?
回复