一个一类高层公共建筑,住宅部分公共区域如图,电梯前室一个栓是没问题的,问题是两边的公共区域各设两个栓还是各设一个栓呢?按照高规,消火栓是不跨区的,但是这种情况设两个栓很浪费啊,设置两个栓的原因就是防止消火栓附近有火灾起不到灭火作用,但是现在这中情况即使两个栓还是挨在一起的。问了我们院的总工,说是该设两个,审图时也有人做一个的,他会提出来,设计人员坚持的话他也不会坚持他的意见。而且他说验收规范上没有不可以跨区这条,做1个栓也是可以通过消防验收的。
迷茫中啊,想只做一个,看看消防队的意见再说。
各位有遇到这种情况呢?
23楼
该课件详细演示了火灾发生时整个报警的组成和工作流程、湿式报警阀工作流程示意程序、详细演示了CO2灭火系统的流程,对初学消防者有很好的直观教育。本课件为flash文件。
Flash文件需要安装Macromedia Flash MX软件浏览。
回复
24楼
这个帖子详细好多!
我碰到的情况和楼主说的差不多,只是我的这个核心筒位置很小,没办法设三个消火栓;我想考虑在消防前室设一个单栓,另一个前室设一个双栓,但是这样不能满足两股到达,其实如果胆大点可以只在消防前室设一个双栓,这样还能满足两股同时到达,只是这个项目的地区比较严格,怕通不过,所以还是分别设了两个双栓,当然消防电梯前室的消火栓也是计入总量的,而且都属于一个防火分区,只是用乙级防火门分开
我有个问题是:这种情况能不能只设单立管双栓,25层的,甲方说和审图沟通过可以
回复
25楼
有位置的话我觉得最好放置5个,没有位置的话想放5个多不行,只能放3个!我就一直把握这样的原则!这样审图的也不会说什么万一哪天提出来了那就是麻烦事!我申明下我的观点:我觉得3个完全能够满足要求!希望规范能够明确!