有一10层酒店,喷淋系统按中危险2级设置,在天面有一12立方米的水箱,消火栓及喷淋系统共用一套消防增压稳压设备(设置在天面),不知这样布置是否合理?主要是消防稳压设备可否共用?另外,客房的跨度是4米,可否只布置一排边墙型喷头?感谢各位的指点。

有一10层酒店,喷淋系统按中危险2级设置,在天面有一12立方米的水箱,消火栓及喷淋系统共用一套消防增压稳压设备(设置在天面),不知这样布置是否合理?主要是消防稳压设备可否共用?另外,客房的跨度是4米,可否只布置一排边墙型喷头?感谢各位的指点。
免费打赏
yaaaa
2007年05月18日 08:40:21
2楼
1、消火栓及喷淋系统共用一套消防增压稳压设备(设置在天面)是完全可以的,见98S176(98S176) 消防增压稳压设备选用及安装
2、可采用边墙扩展型喷头。
回复
lygirlmch
2007年05月18日 22:16:35
3楼
12立方米的水箱够吗?我认为应该设置18立方米的,因为光喷淋的消防用水量就要30L/S(按中危险2级考虑)。消防水箱的容量是满足10分钟的消防用水量啊。况且还有室内消火栓的消防用水量
回复
dalao6909
2007年05月19日 10:01:19
4楼
同意3楼的观点,应设置18立方米的水箱。
回复
yanglan
2007年05月19日 12:10:39
5楼
最好大点,18吧
回复
zxh_zc
2008年07月26日 14:52:50
6楼
我也觉得应该设18t的屋顶水箱!系统可以共用一套稳压设备。