什么样的管道需要做通水试验?具体怎么做?
www.cn.www
www.cn.www Lv.2
2007年05月16日 09:57:52
只看楼主

什么样的管道需要做通水试验?具体怎么做?这个问题一直都在困扰我,不知道给水管做还是排水管做,具体试验怎么做法,往高手指点。

什么样的管道需要做通水试验?具体怎么做?
这个问题一直都在困扰我,不知道给水管做还是排水管做,具体试验怎么做法,往高手指点。
免费打赏
www.cn.www
2007年05月16日 16:07:00
2楼
没有人知道吗?
麻烦告诉声
回复
www.cn.www
2007年05月17日 14:17:51
3楼
都不知道?
回复
lianghaibing
2007年05月18日 17:48:14
4楼
排水管
回复
yinhui-1980
2007年05月23日 10:14:02
5楼
建筑水暖设计及验收规范上面应该有规定!
回复
www.cn.www
2007年05月29日 15:08:53
6楼
规范上说给水管要做通水试验,具体怎么做法?
回复
xiaolaozi
2007年09月05日 15:07:26
7楼
给水管通水就是打开所有管路阀门,同进打开1/3以上龙头,检查各个龙头出水是否均匀,看是不是有漏

回复
wjhruyi
2007年09月06日 15:35:24
8楼
给水通水实验的目的在于检验供水系统的供水能力、水压是否满足设计和规范规定,同时还检验配水器接口的严密性、冲洗管内脏物,具体做法:逐一打开配水龙头。通水正常后,每层打开1/3配水点,检查水压、水量情况,此项工作可分层进行,直至全部试验完毕。

在水路施工完毕后,做排水通水实验,将所有的水盆、面盆和浴缸注满水,然后同时放水,看看下水是否通畅,管路是否有渗漏的问题。
回复
wangg989111
2007年09月06日 16:37:04
9楼

8楼讲的完全正确,讲的这么仔细,应该给予奖励。
回复
zhaohu0128
2008年12月11日 11:00:46
10楼
给水是打开全部配水点,看是否达到额定流量.打开1/3配水点是在做排水通水试验要求的.