螺杆主机符合自动卸载,压缩机不工作,有点难度了哎
caozhaochengjt
2012年09月26日 14:07:34
来自于采暖供热
只看楼主

最近有个项目遇到了个以前没碰到的情况,百思不解,来求解。主机为1000KW的螺杆机,末端分别为为三台10000,45000,50000风量的组合式空调箱。三个末端都加了电磁阀,主管(DN200)上加了个旁通。现在情况是,当室内温度达到设定值时,末端电磁阀关闭,旁通打开(这时主机是运行正常的),随着旁通的打开,主机负荷自动卸载直至压缩机不工作。。。过了三到五分钟,冷冻水温升高了,主机要再次启动时,这时就会跳冷冻水流量不足故障。。。。没道理的啊????

zhaowenliangde
2012年09月29日 11:32:24
12楼
和末端电磁阀有关,这种情况应该有一个末端不装电磁阀或有互锁以防非正常水流故障。
回复
zjh112275
2012年10月05日 17:13:22
13楼
是不是电磁阀与旁通阀不同步造成的 重新调整下程序 电磁阀关闭延时 同时旁通发打开
回复
chachababy
2012年10月08日 11:24:34
14楼
水温升高那么说明末端有负荷要求,那么电磁阀应该是开的,跟末端没关系,我觉得是不是你这用得集中控制,在螺杆机开启的时候,水泵给主机连锁信号,主机以为水泵开了,但是水泵又是变频的启动的慢,频率还要上升主机就起了,完了流量报警。建议调一下时间。
回复
xiao09xiao
2012年10月09日 10:23:26
15楼


说到点子上来了!看看你的控制,水流开关保护有否设延时吧,一般设8~12秒的延时为宜。
当然,旁通电磁阀与你末端的二通电磁阀之间的开与关不一定要同时动作(也可设一定的延时,即可叠加打开一段时间再作关闭命令)
回复
caozhaochengjt
2013年02月04日 14:21:26
16楼
yaojibing 发表于 2012-9-27 12:43 在确定有水流量的时候,主机调整开关信号延时,10秒+谢谢,我回头和厂家联系下,看看可不可以调整,谢谢你的好想法。。。
回复
caozhaochengjt
2013年02月04日 14:27:02
17楼
flier_01 发表于 2012-9-27 08:24 跳冷冻水流量不足故障说明冷冻水流量低于了主机允许的最小值看看是不是旁通管径偏小或者阀门开度不够谢谢您的建议。。。其中旁通阀管径也是200的。。。估计是在末端电磁阀关闭的时候到信号反馈给旁通阀这边时,旁通阀打开需要个时间差,(旁通为压差旁通)正是这个时间差导致流量不足,而且主机的灵敏度也不差,然后就跳了。。。吧
回复
caozhaochengjt
2013年02月04日 14:39:58
18楼
zhukuoyue 发表于 2012-9-28 01:10 这个与旁通的安装位置‘有问题,一般的采用这种系统的未端选用电动三通阀,利于水流第一时间通过盘管,你的 …恩,是这样子的。末端最好用三通的,只是当时的报价问题。。。主管装旁通是会导致你说的这种现象,不过对于末端的风柜来说并不会产生太大的影响;只是担心,主机这边老是跳流量不足保护,怎么搞好
回复
caozhaochengjt
2013年02月04日 14:50:43
19楼
hxl1002 发表于 2012-9-28 13:41 实践经验;手动把末端电磁阀完全开启;主机运行是否能正常启停机;看机组满载冷冻水温差在五度以内;说明水 …藏龙卧虎啊。。。您老牛的歪。。。从前到后分析的这么透彻,小生佩服。冷冻水的温差大概5到7度,水泵扬程和流量没问题的,旁通阀是压差控制的,而且是后期买的国产中等货,现在看看能不能在控制系统那边再做做优化了。
回复
caozhaochengjt
2013年02月04日 14:52:29
20楼
aaativel 发表于 2012-9-28 22:06 问题很大可能是出在旁通部分,重新调试恩,我也这么想的
回复
caozhaochengjt
2013年02月04日 14:53:49
21楼
zhaowenliangde 发表于 2012-9-29 11:32 和末端电磁阀有关,这种情况应该有一个末端不装电磁阀或有互锁以防非正常水流故障。这个。。。没这么严重吧