螺杆主机符合自动卸载,压缩机不工作,有点难度了哎
caozhaochengjt
2012年09月26日 14:07:34
来自于采暖供热
只看楼主

最近有个项目遇到了个以前没碰到的情况,百思不解,来求解。主机为1000KW的螺杆机,末端分别为为三台10000,45000,50000风量的组合式空调箱。三个末端都加了电磁阀,主管(DN200)上加了个旁通。现在情况是,当室内温度达到设定值时,末端电磁阀关闭,旁通打开(这时主机是运行正常的),随着旁通的打开,主机负荷自动卸载直至压缩机不工作。。。过了三到五分钟,冷冻水温升高了,主机要再次启动时,这时就会跳冷冻水流量不足故障。。。。没道理的啊????

2012年09月26日 14:14:41
2楼
呵呵,看看主机的水流量开关吧!
回复
caozhaochengjt
2012年09月26日 14:18:54
3楼
水流开关,机器内置的,牌子还不错,新机器不至于吧,调试的时候厂家来过,没问题的
回复
flier_01
2012年09月27日 08:24:22
4楼
跳冷冻水流量不足故障
说明冷冻水流量低于了主机允许的最小值
看看是不是旁通管径偏小或者阀门开度不够
以至于主机循环流量不足
回复
yaojibing
2012年09月27日 12:43:32
5楼
在确定有水流量的时候,主机调整开关信号延时,10秒+
回复
zhukuoyue
2012年09月28日 01:10:18
6楼
这个与旁通的安装位置‘有问题,一般的采用这种系统的未端选用电动三通阀,利于水流第一时间通过盘管,你的旁通管安装在PN200的主管上,那么旁通回水管至设备的供水阀后段处于抽空的状态,风柜到启动温度,设备电磁阀启动,旁通关闭,那么这一段的水肯定水量不足
回复
zhaodc
2012年09月28日 09:10:49
7楼
是你的其中一个电磁阀出了问题,
回复
xjg200412
2012年09月28日 10:50:44
8楼
电磁阀控制?没用过,最好用电动阀,电磁阀的关闭对管路单击很大的。
回复
hxl1002
2012年09月28日 13:41:19
9楼
实践经验;手动把末端电磁阀完全开启;主机运行是否能正常启停机;看机组满载冷冻水温差在五度以内;说明水泵选型还可以;满足主机流量和扬程;如果冷冻水超过7°;冷冻水泵选型偏小;要先优化冷冻泵;再来考虑其它;假设水泵选型是OK的;主机在重启时;报流量保护(排除流量开关本身质量问题);说明旁通的水量不能满足主机开机的最小流量;故电磁旁通阀旁通水量过慢;优化旁通电磁阀;更换稳定性好的;通过优化编程;也可以实现的;
回复
aaativel
2012年09月28日 22:06:37
10楼
问题很大可能是出在旁通部分,重新调试
回复
aaativel
2012年09月28日 22:08:48
11楼
旁通管有没有DN100,压差旁通阀选型对不对
回复