最近有个项目遇到了个以前没碰到的情况,百思不解,来求解。主机为1000KW的螺杆机,末端分别为为三台10000,45000,50000风量的组合式空调箱。三个末端都加了电磁阀,主管(DN200)上加了个旁通。现在情况是,当室内温度达到设定值时,末端电磁阀关闭,旁通打开(这时主机是运行正常的),随着旁通的打开,主机负荷自动卸载直至压缩机不工作。。。过了三到五分钟,冷冻水温升高了,主机要再次启动时,这时就会跳冷冻水流量不足故障。。。。没道理的啊????

caozhaochengjt
2013年02月04日 15:01:25
22楼
zjh112275 发表于 2012-10-5 17:13 是不是电磁阀与旁通阀不同步造成的 重新调整下程序 电磁阀关闭延时 同时旁通发打开是的啊,我们本来想设定电磁阀关闭到百分之七十的时候旁通打开,电磁阀打开到百分之四十时,旁通关闭;只是阀门开关都有个时间差。。搞了几次都不成功。阀门厂家也来了编程高手,而且他们的阀门达不到上述要求,只能按百分比对应的输出和打开。。当时我想到错开比例控制时,整个人就瞬间自信到爆棚了,唉,可惜没成功。。。
回复
caozhaochengjt
2013年02月04日 15:03:32
23楼
chachababy 发表于 2012-10-8 11:24 水温升高那么说明末端有负荷要求,那么电磁阀应该是开的,跟末端没关系,我觉得是不是你这用得集中控制,在 …是集中控制的,水泵变频控制的时候已经设定了时间差,20秒到30秒左右。。。
回复