请教:关于高规中楼梯间、前室等部位的压差控制
su_hust
su_hust Lv.2
2007年05月15日 17:44:33
来自于通风排烟
只看楼主

高规中 8.3.7 机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求: 8.3.7.1 防烟楼梯间为40Pa至50Pa。 8.3.7.2 前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。请问各位,上述压力如何保证?如果是高层中封闭楼梯间和前室分别正压送风的话,是不是要在楼梯间与前室之间均设置余压阀?前室与室外均设置余压阀?

高规中 8.3.7 机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:
8.3.7.1 防烟楼梯间为40Pa至50Pa。
8.3.7.2 前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。

请问各位,上述压力如何保证?
如果是高层中封闭楼梯间和前室分别正压送风的话,是不是要在楼梯间与前室之间均设置余压阀?前室与室外均设置余压阀?
免费打赏
daiboss
2007年05月18日 23:04:34
2楼
选择风机压头时,除计算最不利环路压力损失外,另加防烟楼梯间加40Pa至50Pa,前室25Pa至30Pa。