两个高层,高压柜放在其中一个的配电室里,放射出线至变压器,断路器保护。另外一个建筑的配电室只设变压器。这样做可不可以?由于距离远,100米左右,变压器前是不是还需要设什么配电保护设备?还需不需要设隔离开关柜?还是直接引到变压器离就好了,不加任何设备隔离或保护,由前一级的断路器保护?

2007年05月16日 23:57:48
2楼
应该可以吧,只是停电检修的时候,两台变压器都的同时停下来
回复
qiuxiansheng
2007年05月18日 17:08:42
3楼
两个高层,高压柜放在其中一个的配电室里,放射出线至变压器,断路器保护。另外一个建筑的配电室只设变压器。这样做可不可以?
答:可以
由于距离远,100米左右,变压器前是不是还需要设什么配电保护设备?还需不需要设隔离开关柜?还是直接引到变压器离就好了,不加任何设备隔离或保护,由前一级的断路器保护?
答:需要加一个负荷开关。

回复
lhjun150212
2007年05月20日 12:45:38
4楼
同意楼上意见
回复
rencom886@co163
2007年05月20日 20:37:21
5楼
增加一台负荷开关柜 就可以了
回复
zdd37355
2007年05月24日 14:31:19
6楼
你这种情况好像不可以的,因为电业局不许这样作,你可以去咨询一下,技术上没有问题。
回复
ahei1983
2007年05月25日 13:08:29
7楼
电业局的人给出的注意,说可以省钱。甲方去找人问的
回复
jxaa060063
2007年05月25日 16:58:00
8楼
这样的事常有呀`如一个大的小区前期开发不完~就是要这样做了~
回复
halon-lover
2007年06月16日 18:14:24
9楼

同意
回复
halon-lover
2007年06月16日 18:20:48
10楼
由于距离的
如果是两台变压器是同一电源的话,想省钱就高压出一个回路
到一台变压器后,多一个出线柜子的在到另一抬变压器
一拖一