屋顶水箱可以这么画吗?
blackangel85
2007年05月15日 09:10:15
只看楼主

这是我参照以前的图画的屋顶水箱,不知道有什么问题没有,大家给点意见~~~~~为11层的办公楼性质高度约43米这2个水箱的基本参数是:屋顶水箱采用生活消防合用水箱,-1到4层为市政直接供水,5-9层为屋顶水箱供水。屋顶水箱供给前10分钟消防用水量,水泵采用自动启动方式。V=10*(3.14+16.7+30)*60/1000=29.9立方米 其中10为水箱存10分钟用水量 3.14为生活用水量(是不是太少了?)16.7为消火栓用水量,30为自喷用水量。

这是我参照以前的图画的屋顶水箱,不知道有什么问题没有,大家给点意见~~~~~
为11层的办公楼性质高度约43米
这2个水箱的基本参数是:屋顶水箱采用生活消防合用水箱,-1到4层为市政直接供水,5-9层为屋顶水箱供水。屋顶水箱供给前10分钟消防用水量,水泵采用自动启动方式。
V=10*(3.14+16.7+30)*60/1000=29.9立方米 其中10为水箱存10分钟用水量 3.14为生活用水量(是不是太少了?)16.7为消火栓用水量,30为自喷用水量。
其中消防用水量为28 m3。
本建筑为1级建筑,按规范要求,不应小于18 m3,选用30 m3满足要求。
因体积不大,采用一个水箱,面积为4*3,高度取2.8m(包括0.3m的保护高)。由于箱底标高为38.7m,消防水位需2.34m,即标高41.10,生活水位需0.16m,即标高41.3m,箱顶标高为41.5m。
通过计算我发现生活用水量实在是太少了 是不是我在计算中有问题??(我是采用设计秒流量,而且只算高区的用水,低区采用市政官网)

1179191413893.JPG

免费打赏
blackangel85
2007年05月15日 09:28:02
2楼
这是1-1 和2-2 还有就是管径怎么确定啊(进水跟出水)除了溢流和放空在规范上有之外 其他的我就不知道了
回复
blackangel85
2007年05月15日 09:30:09
3楼
这是1-1
回复
blackangel85
2007年05月15日 09:32:06
4楼
2-2
还有就是管径该如何确定啊(进水跟出水)除了放空跟溢流能在规范找到外,其他的就不知道了~~~~~
回复
applan
2007年05月15日 10:24:31
5楼

1、水箱要分开---去查建筑给排水规范给水水质一节
2、消火栓水量至少是20L/s---去查高规水量一节
3、屋顶生活水箱用水量怎么也用10min?---去查建筑给排水规范水箱一节
4、屋顶消防水量总共取18m3即可。
回复
guiguidemm
2007年05月16日 09:01:41
6楼
难道水泵运转个不停???
回复
lizaiyuzhangyan
2007年05月21日 12:02:42
7楼
生活水箱和消防水箱应分开
生活水偏小,消防水箱18m3
水箱进水取DN50
溢流管取DN70,未用漏斗
放空管DN50
进水水泵控制要求
回复
gabe1983
2007年05月21日 21:00:27
8楼

同意!建规8.4.4.2说了,当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3时,仍可采用18m3
回复