这是我参照以前的图画的屋顶水箱,不知道有什么问题没有,大家给点意见~~~~~为11层的办公楼性质高度约43米这2个水箱的基本参数是:屋顶水箱采用生活消防合用水箱,-1到4层为市政直接供水,5-9层为屋顶水箱供水。屋顶水箱供给前10分钟消防用水量,水泵采用自动启动方式。V=10*(3.14+16.7+30)*60/1000=29.9立方米 其中10为水箱存10分钟用水量 3.14为生活用水量(是不是太少了?)16.7为消火栓用水量,30为自喷用水量。
为11层的办公楼性质高度约43米
这2个水箱的基本参数是:屋顶水箱采用生活消防合用水箱,-1到4层为市政直接供水,5-9层为屋顶水箱供水。屋顶水箱供给前10分钟消防用水量,水泵采用自动启动方式。
V=10*(3.14+16.7+30)*60/1000=29.9立方米 其中10为水箱存10分钟用水量 3.14为生活用水量(是不是太少了?)16.7为消火栓用水量,30为自喷用水量。
其中消防用水量为28 m3。
本建筑为1级建筑,按规范要求,不应小于18 m3,选用30 m3满足要求。
因体积不大,采用一个水箱,面积为4*3,高度取2.8m(包括0.3m的保护高)。由于箱底标高为38.7m,消防水位需2.34m,即标高41.10,生活水位需0.16m,即标高41.3m,箱顶标高为41.5m。
通过计算我发现生活用水量实在是太少了 是不是我在计算中有问题??(我是采用设计秒流量,而且只算高区的用水,低区采用市政官网)