本人最近要做一个超高层建筑,38层,149米,底层~20层为办公楼,21~38层为四星级酒店,有几个问题想请教大家:超高层中的负荷等级分类是否也是参考民规,还是别的规范?超高层中的哪些负荷是特别重要负荷?是否一定需要设置柴油发电机做为第三电源?恳请大家指教
本人最近要做一个超高层建筑,38层,149米,底层~20层为办公楼,21~38层为四星级酒店,有几个问题想请教大家:
超高层中的负荷等级分类是否也是参考民规,还是别的规范?
超高层中的哪些负荷是特别重要负荷?
是否一定需要设置柴油发电机做为第三电源?
恳请大家指教
2楼
1。适用规范:《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)
2。配电系统设计规范对特别重要负荷的条文说明是:“中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷”,因此你的这个项目而言在我看来“消防控制室、消防泵、消防电梯、火灾自动报警系统、通讯机房、应急疏散照明以及经常用于重要国际活动的大量人员集中的公共场等”应归类为特别重要负荷
3。需要设置柴油发电机做为第三电源
仅供参考
回复
3楼
1、GB50045-95适用楼主工程项目;
2、必须设置柴油发电机做为第三电源 ;
3、你说消防设施、通讯机房、消防电梯等都应该是属于特级重要负荷;
4、相关问题还有什么不明白可以咨询我。
回复
4楼
多谢2楼3楼的朋友
请教3楼,在哪个规范上可以找到消防设施,通讯机房等设备是属于特级重要负荷?民规和高规上我都没找到,请不吝指教。
我在技术措施上看到,很多大楼虽然设置了柴油发电机组,但是管理并不完善,很多发电机组长期不用,故障率很高,很可能出现要用的时候不能用。再两路独立电源能保证的前提下,不设置柴油发电机组也是可行的。
回复
5楼
肯定按高规来,所有负荷应该好好分级,计算后确定各类负荷有多少,然后选变压器和柴油发电机。
回复
6楼
超高层中要不要设置技术夹层呢?
你变压器全放在地下吗?
回复
7楼
在二十一层设置了一个变电站
去年我刚做过一个29层的四星酒店,99.5米,两路10KV母联,没设置柴油发电机,也通过审查了。
不知道这种做法是否适合这个超高层。
现在我就想知道这个超高层里的哪些负荷是一级负荷中的特别重要负荷,哪本规范上有这个分类。
回复
8楼
我现在不知道在什么规范上能找到,超高层的消防设备等负荷为一级负荷中的特别重要负荷。
回复
9楼
消防负荷就是一级负荷,你在高层消防规范中可以找到的,在确保两路电源的情况下可以不要发电机
回复
10楼
负荷就是一级负荷,你在高层消防规范中可以找到的,在确保两路电源的情况下可以不要发电机
回复
11楼
你这样的140多米的超高层和高层建筑没太多的区别,
有些地方的消防局是不管供电回路,
必须设计柴发机。
你做供电方案的时候,
注意避难层和高层有区别就行了。
回复