本人最近要做一个超高层建筑,38层,149米,底层~20层为办公楼,21~38层为四星级酒店,有几个问题想请教大家:超高层中的负荷等级分类是否也是参考民规,还是别的规范?超高层中的哪些负荷是特别重要负荷?是否一定需要设置柴油发电机做为第三电源?恳请大家指教
本人最近要做一个超高层建筑,38层,149米,底层~20层为办公楼,21~38层为四星级酒店,有几个问题想请教大家:
超高层中的负荷等级分类是否也是参考民规,还是别的规范?
超高层中的哪些负荷是特别重要负荷?
是否一定需要设置柴油发电机做为第三电源?
恳请大家指教
12楼
现在我确定不了要不要设置柴油发电机房,参照过几个超高层和酒店,都设置了。现在心里真是没底,马上要开始作初步设计。那个建筑也是懒惰,也不想改。
回复
13楼
现在还是确定不了是否设置柴油发电机,那个建筑懒惰,也不想改。
参照过上海几个超高层酒店,都设置了,但在规范上也实在找不到设置的规范。恳请大家再次指点。
回复
14楼
我认为超高层需要设计备用发电机组,因为两路独立供电也并不能完全保证负荷常年供电不受中断影响的要求,所以设计备用发电机组是十分必要的。我刚刚建立了一个建筑电气设计QQ群40232823,希望你们这些高手都能过来参加,有机会向你们学习。
回复
15楼
规范确实没有明确必须加发电机组
回复
16楼
我认为规范中没有明确必须设置柴油 从这个角度上来说可以不设置 但从实际使用的角度 设置柴油很必要
因为 无论你怎么引来两路电缆 其总归是一个电网上的 所以个人意见 还是设置
回复
17楼
鸟:
超高层建筑,38层,149米,底层~20层为办公楼,21~38层为四星级酒店
必设柴油机作第三路电源,,不仅仅考虑用以消防!
回复
18楼
我有点理解错误了。
一类建筑中的消防负荷是一级负荷,应双电源供电,一路引自市电,另外一路引自建筑自备电源,如建筑内的柴油发电机。这是为了防止本建筑两路市电同时发生故障(因为这两路市电是同一电网内的,大多数城市里都是这样的),同时为了防止一路检修的同时一路发生故障。
但是我看了GB50052-95 供配电系统设计规范第三章第3.0.3条:供配电系统的设计,除一级负荷中特别重要的负荷外,不应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源发生故障进行设计。
后面的条文解释说,只要供电元件和线路是安全可靠的,两路线路同时发生故障的情况是非常少的,而且这种情况一般是操作不当引起的,所以只要有健全的规章制度和高水平的维护,两路同时故障的情况是完全可以避免的。
我自己考虑,柴油发电机长期不用,启动时发生故障的概率应该大于两路高压市电同时发生故障的概率,所以作为一级负荷来说,两路市电供电是可以的。
现在主要的问题是,是确定一类高层的消防负荷是一级负荷还是一级负荷中特别重要的负荷,请大家指点。
回复
19楼
北京院措施
供参考!
回复
20楼
消防不算特别重要负荷。但是作为星级酒店来说,应该是有柴油发电机房比较好。2路市电说到底还是市电,有同时停电的可能性,到时候影响很坏。这么高的建筑可能设人防吧?那更得设柴油发电机房了,哈哈。
回复
21楼
北京院措施
供参考!
回复