消防风机、泵类等动力原设计采用施耐德C65H微断作为保护断路器,但是图纸外审时提出C65H系列断路器的脱扣器同时有断路保护和过载保护,不符合相关消防用电要求,要求全部更换为NS80H-MA,请教大家平时在设计时是怎么对待这种情况的?难道像防火卷帘门、挡烟垂壁这样的负荷也都要更换成塑壳断路器么?
消防风机、泵类等动力原设计采用施耐德C65H微断作为保护断路器,但是图纸外审时提出C65H系列断路器的脱扣器同时有断路保护和过载保护,不符合相关消防用电要求,要求全部更换为NS80H-MA,请教大家平时在设计时是怎么对待这种情况的?难道像防火卷帘门、挡烟垂壁这样的负荷也都要更换成塑壳断路器么?
2楼
消防用电所用断路器不能带有过载保护!
回复
3楼
NS80H-MA,也具有短路保护和过载保护啊
回复
4楼
NS80H-MA只有短路保护没有过载保护,MA即电动机保护专用电磁脱扣器,只有短路保护,可以查施耐德产品样本
回复
5楼
NS80H-MA是电磁式马达保护器,只有瞬时脱扣无过负荷脱扣。
规范上和理论上的要求是在消防负荷过载时,保护器不跳闸。
所以,我们只要满足这个时候不跳闸就行了,无论你选择带过负荷的还是不带过负荷的。
这里最重要的是计算短路电流和设备启动电流,只要C65H的瞬时脱扣动作电流大于设备启动电流,小于短路电流/1.3,就行了。这时候,一般C65H的整定值已经不小了,已经不具备此线路的过负荷保护能力了。
回复
6楼
非常感谢五楼的回答,能告知理论和规范的依据或出处么?我好说服审图的。
回复