一个动力配电电源箱,下级带七个动力控制箱,功率分别为32KW、5.5KW、4KW、6KW、7.5KW、4KW、4KW,总计算电流为96A,请教此动力配电箱总进线保护断路器用多大的合适?如果采用施耐德的NS系列,用NS250还是NS160?整定值调在多大合适?为什么?望高手不吝赐教,多谢!!!!

一个动力配电电源箱,下级带七个动力控制箱,功率分别为32KW、5.5KW、4KW、6KW、7.5KW、4KW、4KW,总计算电流为96A,请教此动力配电箱总进线保护断路器用多大的合适?如果采用施耐德的NS系列,用NS250还是NS160?整定值调在多大合适?为什么?望高手不吝赐教,多谢!!!!
免费打赏
hzhlsh
2007年05月14日 13:53:59
2楼
NS160
回复
gamineshow
2007年05月14日 14:00:51
3楼
160足够了,调整到80%-90%

满载用,散热好,问题也不大
回复
xx_691214
2007年05月14日 14:35:38
4楼
计算电流为96A,对吗?用NS200吧.调整到80%-90% .
回复
yunlj
2007年05月14日 15:02:59
5楼
楼上的,施耐德好像没有NS200这个规格吧。
回复
duanjiantcl
2007年05月16日 15:19:02
6楼
160/80A
回复
folks
2007年05月16日 16:41:41
7楼
如果你是树干式配电,断路器选NS160的即可,整定125。如果你是放射式配电,总开关宜用负荷开关或隔离开关,上级整定比你的电缆截流量大即可。不过上级开关用NS160的就可以了。这样可以减少保护级数。
回复
lch999
2007年05月18日 11:31:19
8楼

就是这个意思.
回复
hubeixp
2007年05月18日 12:06:46
9楼

说的好!