通风设计中的的问题
luzhixin1984
2007年05月14日 10:49:57
来自于中央空调
只看楼主

初次设计通风系统,有好多的疑问,这是一个地下室的改造工程,用途是保安宿舍,空调和排烟系统已经有了,可是要对照着空调和排烟的图来做通风系统,最大的问题是管道总是让不开,我也没去现场看,想问问大家一般吊顶要多高,除去排烟和空调管道还有没有空间,能不能上下错开,还有遇到横管和纵管交叉的时候要怎么处理 啊??也许问题很低级,还是希望大家能根据自己的经验给点指导,先谢谢了!

初次设计通风系统,有好多的疑问,这是一个地下室的改造工程,用途是保安宿舍,空调和排烟系统已经有了,可是要对照着空调和排烟的图来做通风系统,最大的问题是管道总是让不开,我也没去现场看,想问问大家一般吊顶要多高,除去排烟和空调管道还有没有空间,能不能上下错开,还有遇到横管和纵管交叉的时候要怎么处理 啊??也许问题很低级,还是希望大家能根据自己的经验给点指导,先谢谢了!
免费打赏
luzhixin1984
2007年05月14日 10:54:17
2楼
还有做这个通风系统时要注意防火分区吗?
回复
toplhc
2007年05月14日 11:18:34
3楼
防火分区肯定是要注意的。原地下室功能?建筑性质?建筑面积?排烟设计不一定能满足现改造要求。
要是本专业图纸对防火分区说得不清楚,建议能否找建筑图纸看看

另外,你做什么通风设计?空调系统没用吗?有新风吗?
回复
luzhixin1984
2007年05月14日 11:37:01
4楼
这么说吧,也不是什么改造工程了,就是已有排烟和空调系统了,有新风,但是一般情况是不用的,所以要做通风,其实就是安装通风机,有送风口和回风口,形成一个空气流通,应该跟空调没什么关系吧!
关于那个防火分区,是不是一个通风机控制的区域必须在一个防火分区内呢?
回复
toplhc
2007年05月14日 11:44:10
5楼
通风系统最好是按防火分区独立设置

你看有没有可能利用排烟系统做平时通风系统,比较一下,这个就要认真分析。如果你不想这么复杂,那就单独增加通风系统,管道交叉处看能否考虑局部降低。整个吊顶不宜过低,我觉得最好不要低于2.2m
回复
luzhixin1984
2007年05月14日 11:48:23
6楼
噢,以前总是做简单的给排水和散热器的设计,没接触过空调通风的,所以脑子里没个头绪,看到走廊啊,还有房间吊顶里这么多的管道,我都不知道通风的管道要怎么走了
回复

相关推荐