关于低压电容柜共补和分补的问题
小厮
小厮 Lv.8
2012年09月25日 22:13:19
只看楼主

大侠们好 小弟 新手 现在有一图纸 上标了 总容量200kvar 要用到共补和分补,但是没有标准怎么分配共补和分补的容量 小弟有点犯迷糊 小问哈有没有什么规范规定共补和分补要怎么分配 具体有什么要求 感谢各位了

大侠们好 小弟 新手 现在有一图纸 上标了 总容量200kvar 要用到共补和分补,但是没有标准怎么分配共补和分补的容量 小弟有点犯迷糊 小问哈有没有什么规范规定共补和分补要怎么分配 具体有什么要求 感谢各位了
免费打赏
shenzhen_aut
2012年09月26日 09:40:12
2楼
呵呵
分补,目的是对付不平衡的负载,使每一相都能达到良好的补偿。所以,分补的路数与容量,要依据用户的用电特征来配置。没有什么详细的规范之类,只有一个设计原则,就是每相都要补偿好。更多的,需要在现场测试来调整。
分补,要在共补的基础上考虑,因为绝大多数情况,用电的不平衡不会太严重,因此,设计要以共补为主,分补为辅。
此外,从成本、工艺复杂度,等等考虑,也要遵循上述原则。
回复
cz13306196492
2012年09月26日 10:41:57
3楼
我们这儿共分补6:4,没有什么硬性规定
回复
czsijp
2012年09月28日 20:16:15
4楼
共补70%,分补30%上海供电局这么分的
回复
刘书奎
2012年09月28日 21:02:36
5楼
一般共补和分补的比例为8:2或者7:3吧,个人感觉最好8:2
回复
huashi1993
2012年09月28日 23:47:19
6楼
没有硬性规定!
回复
z1g2d3
2012年10月12日 16:55:19
7楼
这个没有硬性规定的,可自已适当分配
回复
liqing126
2012年10月20日 23:41:46
8楼
我们是按照7:3来分配共补和分补的,没有什么硬性规定
回复
qq_1405351494357
2014年08月08日 17:37:45
9楼
恩,学习了,支持8:2和7:3
回复
changming0809
2014年08月10日 23:55:08
10楼
学习了,支持8:2和7:3
回复
jiayoula777
2014年09月11日 11:24:57
11楼
我们这是7:3
回复