消火栓管道在屋顶穿越沉降缝有多少处理方法???
applan
applan Lv.12
2004年08月31日 09:02:29
只看楼主

各位前备:消火栓管道在屋顶穿越沉降缝有多少种处理方法???应怎么处理???谢谢啦

各位前备:
消火栓管道在屋顶穿越沉降缝有多少种处理方法???应怎么处理???谢谢啦
免费打赏
xiexuezhi
2004年08月31日 09:06:10
2楼
1、可以设置常规的软接头;
2、可以设门弯。
回复
siceman
2004年08月31日 20:04:13
3楼
规范上有三种做法

1、采取柔性连接。
2、在管道或保温外皮上、下部留有不小于150mm的净空。
3、做成方型补偿器,水平安装。
回复
applan
2004年12月09日 11:18:57
4楼
能不能给我贴几长图上来啊,我都没有见过样子,谢谢啦!
回复
neardespring
2004年12月09日 12:14:01
5楼
有同行前一阵子在帖子里拈过“波纹管柔性接头”的帖图,可以找找。
回复
axl--rose
2004年12月09日 16:44:07
6楼
用软接头方便,我在施工现场见过
回复
lizn-yang
2004年12月12日 21:03:58
7楼
千万不要用方型被偿器,大家注意。只能用软连接。
用方型补偿器只适用于丝接情况,具体原因很简单,同仁们自己考虑一下吧。
回复
corelli
2004年12月13日 21:30:28
8楼
方型补偿器只适用于丝接情况