2楼
ls能否解决实际问题?水泵吸水管坡度知道吗?
回复
3楼
这个问题还真没碰到过
回复
4楼
吸水管都比较短,没遇到找坡的情况
回复
5楼
短也需要有个坡度要求吧?
回复
6楼
继续咨询
回复
7楼
(1).《镇(乡)村给水工程技术规程》(CJJ 123-2008)第6.2.1条规定:吸水管不宜过长,水平段宜有向水泵方向。
(2)现用红本给水排水设计手册第3册《城镇给水》第二版第383页第5行内容:吸水管应有向水泵不断上升的坡度(i>0.005)。
回复
8楼
回复
9楼
泵房都是半地下式的,水池中的水是自灌入水泵的,像这种布置,水泵的吸水管坡度应为多少?
回复