求助,都知道压力开关可以直接启泵,但是有个问题一直没整明白,就是水泵控制柜需要不需要打在自动上,今天试验了,打在手动上也启泵了,感觉不太合理,求高人解答,在线等!!
求助,都知道压力开关可以直接启泵,但是有个问题一直没整明白,就是水泵控制柜需要不需要打在自动上,今天试验了,打在手动上也启泵了,感觉不太合理,求高人解答,在线等!!
2楼
压力开关直接启泵是控制柜至于“自动”状态。
消控室报警主机多线盘启泵也是至于“自动”状态。
地方消防部门可能需要设置跨越手自动状态的强制启动盘。
回复
3楼
学习了,谢谢前辈们
回复
4楼
厉害,这个还真没有研究过,你是搞安装的吧
回复
5楼
学习了,顶一下,
回复
6楼
牛。顶一下,学习一下。
回复
7楼
一楼说的对,必须是水泵控制柜和监控中心消防控制主机都自动状态下才能自动。水泵控制柜你手动了,怎么还能‘自动’起泵!????
回复