请教一个关于喷头最大保护面积的问题
sufenhuang19840803
2007年05月12日 15:36:03
只看楼主

我做喷淋系统时遇到下面问题:建筑为中危一级那么根据规范可知喷淋系统中规范上规定喷头正方形布置时,正方形边长为3.6米,一只喷头的最大保护面积为12.5平方米.我觉得不对.如图:如果S=3.6米,那么2R×cos45=3.6R=2.55米那么每个喷头喷水所覆盖的圆的面积A=πRR=3.14×2.55×2.55=20.36平方米算出来的和规范上的12.5平方米相差很远.不知道是什么原因?我的想法有错吗?麻烦帮忙解答一下,谢谢(如果看不到图,麻烦下载一下附件,我都写在word里面了)

我做喷淋系统时遇到下面问题:
建筑为中危一级
那么根据规范可知喷淋系统中规范上规定喷头正方形布置时,正方形边长为3.6米,一只喷头的最大保护面积为12.5平方米.我觉得不对.

如图:
如果S=3.6米,那么2R×cos45=3.6
R=2.55米
那么每个喷头喷水所覆盖的圆的面积A=πRR=3.14×2.55×2.55=20.36平方米
算出来的和规范上的12.5平方米相差很远.

不知道是什么原因?我的想法有错吗?麻烦帮忙解答一下,谢谢(如果看不到图,麻烦下载一下附件,我都写在word里面了)

1178955348704.JPG

9de500062c3404165c26.rar
0 B
立即下载
免费打赏
sufenhuang19840803
2007年05月28日 09:12:19
2楼
郁闷中,没人理我~~幸好把问题解决了~
回复
linanfa
2007年10月31日 14:39:03
3楼
一个喷头的保护面积
A=3.6*3.6=12.98 m2
对不?
个人见解
一起讨论
回复
flunar
2007年12月24日 11:54:02
4楼
一个喷头的喷水量是一定的比如说40L/min,根据建筑物的危险等级,比如轻危险等级的,喷水强度为4L/min。m2,那么一个喷头的保护面积就是10m2。
回复
linluobin
2008年10月23日 09:06:54
5楼
不管保护面积到底是多少,只要按照规范的间距布置即可,当然还要考虑结构梁对其的影响!
回复
xiaoguo1
2009年03月23日 10:40:45
6楼
相信我的这个 网址对你是有帮助的。
http://www.china-fireren.com/article/lunwen/2002923101057.htm
回复
zp_ks
2009年03月23日 12:28:48
7楼
6楼的推荐真是好东西,认真学习过了
回复
huiying2_3
2009年07月30日 15:34:20
8楼
楼主解决了,说出来听听
回复