我做喷淋系统时遇到下面问题:建筑为中危一级那么根据规范可知喷淋系统中规范上规定喷头正方形布置时,正方形边长为3.6米,一只喷头的最大保护面积为12.5平方米.我觉得不对.如图:如果S=3.6米,那么2R×cos45=3.6R=2.55米那么每个喷头喷水所覆盖的圆的面积A=πRR=3.14×2.55×2.55=20.36平方米算出来的和规范上的12.5平方米相差很远.不知道是什么原因?我的想法有错吗?麻烦帮忙解答一下,谢谢(如果看不到图,麻烦下载一下附件,我都写在word里面了)
建筑为中危一级
那么根据规范可知喷淋系统中规范上规定喷头正方形布置时,正方形边长为3.6米,一只喷头的最大保护面积为12.5平方米.我觉得不对.
如图:
如果S=3.6米,那么2R×cos45=3.6
R=2.55米
那么每个喷头喷水所覆盖的圆的面积A=πRR=3.14×2.55×2.55=20.36平方米
算出来的和规范上的12.5平方米相差很远.