标准养护试块合格,监理就是不判定合格,我们该咋办?
banepa
banepa Lv.2
2007年05月11日 17:44:52
来自于工程监理
只看楼主

关于学生宿舍楼三层顶板5-10轴混凝土强度试验的问题,简述如下:1、 男女生宿舍楼三层顶板(四层楼板)于2007年3月29日开始浇筑混凝土,做标准强度混凝土试块二组(上午监理工程师及专业工程师在场监督取样一组,下午监理及专业工程师在场取样一组),并在监理单位的监督下做同条件混凝土试块一组, 三组试样拆模时间是在第二天(3月30日)的早晨,标准养护的二组试块被送到现场制作的养护水池内,同条件混凝土试块放在与现场相同环境下,与构件同条件养护,三组试块均由现场监理见证确认。

关于学生宿舍楼三层顶板5-10轴混凝土强度试验的问题,简述如下:
1、 男女生宿舍楼三层顶板(四层楼板)于2007年3月29日开始浇筑混凝土,做标准强度混凝土试块二组(上午监理工程师及专业工程师在场监督取样一组,下午监理及专业工程师在场取样一组),并在监理单位的监督下做同条件混凝土试块一组, 三组试样拆模时间是在第二天(3月30日)的早晨,标准养护的二组试块被送到现场制作的养护水池内,同条件混凝土试块放在与现场相同环境下,与构件同条件养护,三组试块均由现场监理见证确认。
2、 2007年4月26日监理和我技术组人员一起到试验室,做标准养护的立方体抗压强度试验,三个试样的检测值分别是281.6㎏/cm2、330.00㎏/cm2、237.60㎏/cm2,由于据此无法判定混凝土强度值,第二天又送去第二组标准养护的试块,三个试样的检测值分别是:301.4㎏/cm2、198.00㎏/cm2、250.8㎏/cm2,也同样无法判定混凝土强度值(依据GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》)。鉴于此种结果,监理要求技术组对同条件试块进行检测,2007年4月30日监理组与技术组一起送同条件试块到实验室,进行混凝土强度实体检测,经实验室检测达到设计强度。
3、 根据中华人民共和国国家标准GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》之7、混凝土分项工程 7.7混凝土施工 主控项目7.4.1第1~5条要求,我们取样工作符合规范要求,根据10.混凝土结构子分部工程之 10.1结构实体检验10.1.1~10.1.4条规定,同条件试块强度值的判定符合要求,我们认为事情已经很清楚,应该到此为止,混凝土强度毋庸置疑,但现场监理说同条件试块不能作为判定构件强度的依据,应采用其它的检测方法进行检测确定(非破损或局部破损的检测方法)。
以上是整个事情的全部过程,我们提出如下看法。
1. 根据GBJ107-87国家标准,“当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%时,该组试件的强度不应作为评定的依据”。我们的现场两组标准养护试块最大值和最小值与中间值的差分别为17%、15.6%和20%、21%,都超过了15%,所以,该两组试块不作为评定依据。
2. 根据国家标准GB50204-2002中的规定:“当同条件养护试件强度的检验结果符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ 107 的有关规定时,混凝土强度应判为合格。”我们现场同条件养护试块严格执行了国家有关标准,并且经检测达到设计要求。
请问各位前辈,谁能给我们一个答案,或者我可以委托谁,给我们主持公道?
sony1213
2007年05月14日 14:21:15
2楼
同条件养护的试件是混凝土强度最真实的反映,此情况可以依照监理的说法,进行其他方法的检测,如果检测的结果合格达到强度,此部分费用由监理承担,如不合格....呵呵,你们就自己看着办咯!
回复

相关推荐