帮忙:大师们分析一下重大事故原因?
ltyzyx
ltyzyx Lv.2
2007年05月10日 18:10:21
只看楼主

我厂发生重大短路事故,过程如下:在配电室闻到一种奇怪味道,电工开柜检查,当检查到最后一个柜时,在开配电柜门瞬间发生弧光短路,有一10平方跳线打断(位与630A开关到160空开跳线),4个空开(225A两个,160A一个,630A一个)进线端对横梁及3相短路;相邻低压主进柜后绝缘打穿3相都有放电痕迹,1600KVA主变烧坏。高压两个主进柜电流速断保护未跳闸,瓦斯,温度保护没接上。电工多次要电柜厂家来人接线均未到位(已说明电流速断保护不能工作),电柜全部为一国内名厂生产。

2:电柜厂家有没有责任。
说明:电柜进厂5-6个月,电柜,主变才使用10天左右,试运行,新主变空载4天,5-7天加载200A电流;7天加载400A;8天加载600A,9天900A。短路的那个柜当时有200A电流。低压主进柜已用2年,是从本厂另外一配电室调来

本配电室建在一氧化车间内,离酸碱工作槽有35米左右,配电室有隔板封闭,但为了降温已把门窗全打开,当时室温30-35度。


免费打赏
menmarsufo2
2007年05月17日 15:53:55
12楼
以下是引用jeanh168在2007-05-17 11:26:35.0发表的内容:
有一10平方跳线打断(位与630A开关到160空开跳线)?
10平方线接到160A的空开吗?小了。

应该是配电柜厂的事,可是你们进场验收时,应该看出来小了啊
回复
zhaoguoguo
2007年05月17日 16:29:23
13楼
事故原因主要是对安全问题重视不够
设备投运前不做保护试验
未安装完,就投运
严重的工作失误
回复
yjr888
2008年03月25日 09:49:52
14楼
现在电力市场处于供电局垄断,很多电力工程公司是靠关系拿到变配电工程.
这个工程是电力工程公司施工还是机电安装公司施工,施工单位和管理人员都存在问题!
最后供电公司是否验收通过,这些问题为什么没有指出,整改!