帮忙:大师们分析一下重大事故原因?
ltyzyx
ltyzyx Lv.2
2007年05月10日 18:10:21
只看楼主

我厂发生重大短路事故,过程如下:在配电室闻到一种奇怪味道,电工开柜检查,当检查到最后一个柜时,在开配电柜门瞬间发生弧光短路,有一10平方跳线打断(位与630A开关到160空开跳线),4个空开(225A两个,160A一个,630A一个)进线端对横梁及3相短路;相邻低压主进柜后绝缘打穿3相都有放电痕迹,1600KVA主变烧坏。高压两个主进柜电流速断保护未跳闸,瓦斯,温度保护没接上。电工多次要电柜厂家来人接线均未到位(已说明电流速断保护不能工作),电柜全部为一国内名厂生产。

2:电柜厂家有没有责任。
说明:电柜进厂5-6个月,电柜,主变才使用10天左右,试运行,新主变空载4天,5-7天加载200A电流;7天加载400A;8天加载600A,9天900A。短路的那个柜当时有200A电流。低压主进柜已用2年,是从本厂另外一配电室调来

本配电室建在一氧化车间内,离酸碱工作槽有35米左右,配电室有隔板封闭,但为了降温已把门窗全打开,当时室温30-35度。


免费打赏
hpower
2007年05月10日 19:41:31
2楼
先问问低压配电柜门是什么型号的柜体?? 我想问题可能出在低压配电柜上.
回复
hanxiaolion
2007年05月10日 19:50:35
3楼
可不可能是相间电离造成的
回复
qbw4607
2007年05月10日 20:18:41
4楼
保护未动作,瓦斯保护未接入,作为施工及管理方都有重大责任。
高温潮湿季节,电气事故随时可能发生,尤其在有腐蚀性气体的车间附近。为此应加强保护的校验工作,加强管理如巡检制度。
首先闻到气味说明柜内设备已经过负荷或接触不良造成温升过高,最后致使绝缘破坏发生短路。如果及时巡检,应该能够及时发现接触不良的地方,尤其新投运的设备。完全责怪配电柜制造厂家是没有道理的。
开关速断应动作,你们在交接时保护是否做过试验?变压器上级保护也应动作,该定值情况你们是否清楚?
回复
hcmjf
2007年05月10日 21:58:51
5楼
我觉得低压配电柜处问题的可能性很大,根据LZ提供的负荷数据来看,低压配电柜运行电流达到200A,这么大的负荷如果导线截面较小或接点稍有接触不好,就会严重发热,时间一常就会接点熔化酿成事故,不知你们低压配电柜设计容量是否符合运行要求,运行中有没有经常进行接点检查?至于变压器损坏,如此严重的短路事故,就算保护正常动作,绕组也会被短路电流整变形的,只不过保护不动作,变压器受损更严重罢了。
同意楼上的说法,电气运行不能光靠厂家,自己要懂得运行维护,更要应心。
回复
ltyzyx
2007年05月11日 21:49:21
6楼
今天电工检查后发现,速断没有接线,令一台有线不能工作,明天厂家来人,看他们给个什么说法吧。
回复
qbw4607
2007年05月11日 22:12:00
7楼
毕竟设备是你们的,是需要自己维护的。
上级保护不动作,又是什么问题?如果二者有一方保护启动,变压器决不会烧毁。
回复
sydyzjl
2007年05月12日 09:58:40
8楼
1、闻到一种奇怪味道,说明开关柜内有过热现象(此时应是电缆烧焦味)或电弧放电现象(此时应为电缆烧焦味和电弧放电引起的臭氧味,同时应有滋滋的声响),造成空开绝缘损坏并对地短路,短路电弧造成此柜4个空开进线端短路。
2、相邻低压主进柜后绝缘打穿3相都有放电痕迹,可能是因配电柜有短路发生而产生的过电压所致,同时由于现场有腐蚀性气体,也会损坏断路器的绝缘。
回复
ltyzyx
2007年05月14日 08:30:13
9楼
我同意8楼的说法,但是电柜厂家说是和环静有关。变压器厂家到是不错,又免费给换了个新的。左天新变上牌运行整定时,有一个高压柜不能用(电柜厂家新修的)。另一个高压柜电流速断调不出来。
回复
jeanh168
2007年05月17日 11:26:35
10楼
有一10平方跳线打断(位与630A开关到160空开跳线)?



10平方线接到160A的空开吗?小了。
回复
tcchezhong
2007年05月17日 12:25:33
11楼

按规范的划分,柜子内部,不是执行工程设计规范.
保护没接线就投入运行?! 太野蛮啦! 应该坚决惩处!
事故原因:野蛮操作!
回复