选一台变压器时,是不是选比计算的功率大的就可以了,比如说我计算的功率是1300KW,那么选择1600KVA的变压器就可以了?
选一台变压器时,是不是选比计算的功率大的就可以了,比如说我计算的功率是1300KW,那么选择1600KVA的变压器就可以了?
2楼
变压器在50%-70%运行时最为合理,理论上只要计算容量小于变压器容量即可。
回复
3楼
实际上可以这样选吗?
回复
4楼
计算视在容量小于变压器额定容量.
最好控制在90%附近.
回复
5楼
可以用了没问题
回复
6楼
变压器在75%运行时最为合理,z最经济
回复
7楼
视在容量为变压器容量的70-85%.
另外单台变压器容量不要大于1250kVA
回复
8楼
发放进辣的建立开放阿军队来看方将阿独立思考进发绿卡机动力开 发的决赛来看将发了卡所得立法局阿第三类发
回复
9楼
天致同意七楼的说法
回复
10楼
你好 请问你的计算功率把同时率和负荷的功率因数等都考虑进去了吗?
我觉得如果都考虑进去了的就可以按变压器带满负荷是容量的70%选就行了。
回复
11楼
要控制在80%,变压器在50-70%运行时损耗是最少的,高负载长期运行,要短命哟
回复