冷却塔高差问题
fixer
fixer Lv.5
2007年05月10日 11:24:24
来自于中央空调
只看楼主

冷却塔相同,塔基础高差15公分,塔已装好,如何补救?调浮球阀、溢流口?

冷却塔相同,塔基础高差15公分,塔已装好,如何补救?
调浮球阀、溢流口?
csrco
2007年05月10日 11:37:53
2楼
什么意思?
回复
fixer
2007年05月10日 12:08:45
3楼
两台塔并联,但基础不一样高,会怎样?
回复
csrco
2007年05月10日 12:44:46
4楼
那就别并联用了,哪个厂家做的?真够臭的,安装太不负责任
回复
b89b
2007年05月10日 16:05:14
5楼
俺想知道存在高差会出现什么后果???请教。。。。
回复
csrco
2007年05月10日 16:39:02
6楼
不调整的话,水会从低的那台溢出,另一台里面不断补水。
回复
fixer
2007年05月10日 17:24:20
7楼
我觉得只要高塔水盘的出水口能被水面淹没就行。
做法:
把高塔的补水管关闭;
再把低塔溢流口堵死、进水浮球阀水位提高10公分。
这样两个塔水位是一样平的,只是高塔水面至水盘底较浅,而低塔水面至水盘底较深。
如何?
回复
csrco
2007年05月10日 19:15:32
8楼
设备本身留有你调整的空间就行,不过溢流口堵住了有点不合理。
回复
fixer
2007年05月10日 20:16:09
9楼
没办法啊,拆塔、重做基础、再装塔,成本较高,老板要发火。
回复
k_lele
2007年05月11日 16:22:14
10楼
碰到谁谁都会发火啊.那就用冷却塔流出来的水灭了老板的火吧~~~~~~~
回复
fixer
2007年05月12日 12:36:09
11楼
说溢流的,要列出分析!
我看你们没学好流体力学。
回复