冷却塔高差问题
fixer
fixer Lv.5
2007年05月10日 11:24:24
来自于中央空调
只看楼主

冷却塔相同,塔基础高差15公分,塔已装好,如何补救?调浮球阀、溢流口?

冷却塔相同,塔基础高差15公分,塔已装好,如何补救?
调浮球阀、溢流口?
免费打赏
yanhaibing888888
2007年05月13日 18:09:18
12楼
呵呵 没有见过
回复
csrco
2007年05月13日 20:32:46
13楼
流体力学没有学过,化工原理中也曾有过伯努力方程,

我想差不多的,

如果你的一台补水恰好够两台水损,可以不会溢水,不过你能保证这种平衡?

回复
chinalnkydlzc
2007年05月14日 09:59:13
14楼
7F的办法可以考虑,出水口多大,只要水面不太低就行!多大的塔啊!使用千斤顶整体抬升。
回复
maxim2000
2007年05月14日 17:14:38
15楼
简单办法就是在冷塔的上水管上分别加装止回阀,但质量一定要好,不能反向漏水
回复
maxim2000
2007年05月14日 17:19:50
16楼
前面发的为啥就没有上呢?在发一次

在冷却塔的上水管上分别加装止回阀,但质量一定要好,不能反向漏水
回复
zhuoyongbing017
2007年05月18日 14:56:14
17楼
加连通器,浮球阀定位以高差低的为标准.
回复
mobile_45
2007年05月18日 23:31:10
18楼
同意九楼,把低塔“搬下来”,加15公分高DN@@铁管和预埋相焊,把塔“抬上”。
回复
女神俞飞鸿
2007年05月19日 09:28:23
19楼
把俩个塔之间的连通管 的阀门关了不行么?
回复
wuzhixiong-0
2007年05月19日 16:10:06
20楼

赞成这种做法
回复
yin_0927
2007年08月14日 22:04:08
21楼
不是很赞同楼上各位观点.我认为应该把高塔补水阀调低,低到出水口能被水面淹没就行.而不是关死.
把低塔溢水口堵死倒是可以,(题外话:当初开联通的时候就应该把高塔联通口开低点,把低塔联通口开高点,还有哪家做的水塔,基础不一样平都不知道,真烂)
另外水塔如果不大的话,可以用千斤顶顶住低塔铁架部位,然后垫些橡胶垫或其它东西进去,抬高水塔.个人观点!