冷却塔相同,塔基础高差15公分,塔已装好,如何补救?调浮球阀、溢流口?
冷却塔相同,塔基础高差15公分,塔已装好,如何补救?
调浮球阀、溢流口?
12楼
呵呵 没有见过
回复
13楼
流体力学没有学过,化工原理中也曾有过伯努力方程,
我想差不多的,
如果你的一台补水恰好够两台水损,可以不会溢水,不过你能保证这种平衡?
回复
14楼
7F的办法可以考虑,出水口多大,只要水面不太低就行!多大的塔啊!使用千斤顶整体抬升。
回复
15楼
简单办法就是在冷塔的上水管上分别加装止回阀,但质量一定要好,不能反向漏水
回复
16楼
前面发的为啥就没有上呢?在发一次
在冷却塔的上水管上分别加装止回阀,但质量一定要好,不能反向漏水
回复
17楼
加连通器,浮球阀定位以高差低的为标准.
回复
18楼
同意九楼,把低塔“搬下来”,加15公分高DN@@铁管和预埋相焊,把塔“抬上”。
回复
19楼
把俩个塔之间的连通管 的阀门关了不行么?
回复
20楼
赞成这种做法
回复
21楼
不是很赞同楼上各位观点.我认为应该把高塔补水阀调低,低到出水口能被水面淹没就行.而不是关死.
把低塔溢水口堵死倒是可以,(题外话:当初开联通的时候就应该把高塔联通口开低点,把低塔联通口开高点,还有哪家做的水塔,基础不一样平都不知道,真烂)
另外水塔如果不大的话,可以用千斤顶顶住低塔铁架部位,然后垫些橡胶垫或其它东西进去,抬高水塔.个人观点!