高层住宅转换层大体积混凝土的施工方法
koalafs
koalafs Lv.2
2007年05月09日 16:45:04
只看楼主

工程为5幢26层的商住楼工程中,三层有最大尺寸为1.9m×2.1m的转换大梁,混凝土强度等级为C40,施工队建议采用分层浇筑方法减少耗材,但甲方要求一次浇筑,请问各位专家有什么建议,一次浇筑好,还是分层浇筑好

工程为5幢26层的商住楼工程中,三层有最大尺寸为1.9m×2.1m的转换大梁,混凝土强度等级为C40,施工队建议采用分层浇筑方法减少耗材,但甲方要求一次浇筑,请问各位专家有什么建议,一次浇筑好,还是分层浇筑好
yujm
2007年05月10日 15:14:09
2楼
结构高度超过1m的大梁可以分层浇注,但是结构转换层在高层建筑中具有承上启下的作用,非常重要,为了保证结构的整体性,在施工中应一次性浇注,但必须做好相应的施工方案,尤其模板支撑非常重要。
回复
koalafs
2007年05月10日 23:10:02
3楼
一次浇筑的话,一、二层,甚至地下室的支撑都不能拆啊,耗材厉害啊,而且水化热怎样解决
回复
8056hao
2007年08月10日 10:22:51
4楼
大体积混凝土施工方案
回复
lyangxiaoping
2007年09月25日 17:03:59
5楼
转换层最好是一次浇筑,二次浇筑的处理比较麻烦
回复
xpqyr20040812
2008年08月09日 09:42:11
6楼
我这里有一个工程,转换层在八楼,最大梁为800*1800,能否分层浇捣,若一次性浇捣,
下面支撑应有几层?
回复
zhqyyy
2009年04月10日 15:09:37
7楼
最好是一次浇筑,我们这里就是一次浇筑的,最大的是1*2.1的,还是ic60的