屋顶水箱只高出末端喷头1.8m,要增压的吧?
smzh010
smzh010 Lv.2
2007年05月08日 22:49:07
只看楼主

手上在做一个5层的酒店,屋顶水箱只高出5层的末端喷头1.8m,应该用管道增压泵和气压罐联合加压的吧?规范要求末端喷头的最小工作压力也要0.05MPa的。请教!!

手上在做一个5层的酒店,屋顶水箱只高出5层的末端喷头1.8m,应该用管道增压泵和气压罐联合加压的吧?规范要求末端喷头的最小工作压力也要0.05MPa的。请教!!
jiwenbo_jim
2007年05月09日 10:22:14
2楼
应该要加,算一算就知道了
回复
shao
2007年05月09日 11:55:52
3楼
1.8m肯定不能满足要求,当然要做稳压设备。
回复
yanglan
2007年05月09日 12:28:26
4楼
;要的,注意水头损失的计算